Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Датчики серии ДТС3ххх

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию Датчики серии ДТС3ххх

    больше не производятся что ли? Нигде цен на них не могу найти, из прайсов исчезли?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    В прайсе датчики есть, стр. 11
    http://www.owen.ru/uploads/price.pdf
    На странице датчиков цен нет, так как с учетом всех возможных вариантов исполнения прайс будет на десяток страниц.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Что бы не создавать темы спрошу тут.
    Датчики ДТСхх4 исполнения 204 предполагают герметичность?
    Т. е. можно ли данный датчик ставить непосредственно в трубу с водой. Среда неагрессивная (вода 10-30*С).

  4. #4

    По умолчанию

    Герметичность чего?
    Если речь про погружную часть датчика до крепления к трубе - конечно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Что бы не создавать темы спрошу тут.
    Датчики ДТСхх4 исполнения 204 предполагают герметичность?
    Т. е. можно ли данный датчик ставить непосредственно в трубу с водой. Среда неагрессивная (вода 10-30*С).
    Нет, данный датчик нельзя ставить в трубу, если обратите внимание, то резьба идет на самом датчике, а штуцер имеет ответную внутреннюю резьбу, даже если Вы найдете способ закрепить его в трубе, то арматура из латуни рассчитана на давление не более 0,1 МПа.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Меня интересует герметичность в зоне, выделенной синей рамкой:

    236-9.jpg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Прошу сообщить по погружному датчику (ДТС3105) - что необходимо, для того чтобы поставить его на трубу? Гильза, бобышка? Существуют ли у вас стандартные под эти датчики и где их можно посмотреть/выбрать?

  8. #8

    По умолчанию

    В синей зоне датчик герметичен, но, как указала Зоя - до давления 0,1 МПа.

  9. #9

    По умолчанию

    ДТС3105 может быть установлен в бобышки с внутренней резьбой R1/2, например Б.П.1.R1/2.L.X (где L и Х - высота и материал бобышки соответственно).
    Гильз специально для датчиков с диаметром монтажной части 5 мм у"ОВЕНа" нет, но можете приобрести гильзу ГЗ.16 и заполнить ее внутреннее пространство теплопроводным веществом, например трансформаторным маслом. Это нужно для уменьшения тепловой инерции при передачи теплоты от внутренней поверхности гильзы к чувствительному элементу датчика .
    Гильзы и бобышки можно посмотреть на сайте "ОВЕНа": http://www.owen.ru/catalog/28876992
    Последний раз редактировалось iron1man; 25.08.2016 в 13:18.

Похожие темы

  1. web визуализация + ПЛК 150 серии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 14:43
  2. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:24
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 11:37
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •