Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet

    Прошу помощи
    Есть два ПЛК100-К-М. Прекрасно логятся с ПК по Etherhet и по 232. Таргеты версии 2.02. Загружены библиотеки из примера NetVarUDP.Создана сетевая переменная по то му же примеру. Первый пишет. Второй читает.
    Программы прикрепить не могу - ругается хост - 10053 ошибкой. Прошу разрешения скинуть их в почту.Архивом. Кстати куда.(если можно)
    Но есть ли смысл: они и так сокращены до двух строк.
    В первом: читается вход и создается переменная INT-типа (1 или 2). Все.
    Во втором: В зависимости от значения переменной (1 или 2) формируется иле не формируется выход. Все.
    Судя по индикации светодиодов: первый не передает. Пробовал передавать в пишущем и по изменению и циклически.
    PLCInfo 1: MAC 66:77:00:68:38:95
    IP 10.0.6.11
    MASK 255.255.255.0
    Gate 10.0.6.1

    PLCInfo 2: MAC 66:77:00:6E:FC:34
    IP 10.0.6.10
    MASK 255.255.255.0
    Gate 10.0.6.1
    Прошу проверить нет ли косяков в адресах. Я их не вижу.
    Подскажите что делать.

  2. #2

    По умолчанию

    Здесь проекты. С другими настройками хост видит вложения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 22.rar (20.5 Кб, Просмотров: 87)

  3. #3

    По умолчанию

    Господа модераторы снимите пож. тему. Все заработало.