Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Имя объекта в виде текста в ФБ

  1. #1

    По умолчанию Имя объекта в виде текста в ФБ

    Подскажите как при создании шаблона ФБ использовать его имя на изображении объекта, чтобы при дублировании объекта изменялось имя и внутри. Например: создаем датчик, дублируем его, присваиваем ему имя и видим на мнемосхеме у каждого датчика имя из дерева объектов. Или чтобы в аварийных сообщениях указать с каким конкретно датчиком возникла проблема

  2. #2

    По умолчанию

    В новой версии мы добавили настройку "Использовать имя объекта в качестве подписи", установите текущую версию MasterSCADA
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    А где найти этот пункт? версия 3.7.0.54448 3.7(DemoReleaseMax)

  4. #4

    По умолчанию

    Скрншот в приложении.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, это то что нужно. А можно ли как то использовать имя объекта для присвоения его чему то?

  6. #6

    По умолчанию

    Не совсем понятна ваша задача - поясните
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Внутри объекта делаю событие с выводом аварийного сообщения "максимальное давления на датчике " а дальше название датчика брать из объекта. И при дублиронии объекта во всех аварийных сообщениях будут выводиться свои датчики

  8. #8

    По умолчанию

    В штатном аварийном сообщении не очень понятно какой объект его вызвал. Много лишней информации: объект.имя события и все мелким шрифтом. Нужно акцентировать внимание оператора на имени объекта вызвавшем аварию

  9. #9

    По умолчанию

    Обновился до версии 3.7.0.54783 3.7(DemoReleaseMax) и такого пункта в настройках не появилось, может что то еще необходимо сделать

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanek20078 Посмотреть сообщение
    Внутри объекта делаю событие с выводом аварийного сообщения "максимальное давления на датчике " а дальше название датчика брать из объекта. И при дублиронии объекта во всех аварийных сообщениях будут выводиться свои датчики
    Можно конечно получить имя объекта с помощью скрипта, но нам кажется что не стоит так делать - в журнале указывается объект который вывел сообщнеие
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект CoDeSys в виде текстовых файлов?
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 18:04
  2. График в виде диаграммы на СПК
    от Uniqum в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 14:46
  3. вывод текста в визуализации
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:05
  4. MSRT100-NET и клиент в виде MSRT-DEMO
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •