    Не смотря на не малое количество тем по поводу считывания данных из СИ30 на ПЛК, у меня все же так и не получилось это осуществить.
    Задача: считывать значение счетчика на ПЛК150.

    1 вариант. В конфигураторе ПЛК присваиваю переменной адрес 2 с командой 0х04. Тип переменной - REAL. Связь по Modbas есть. Изменяю значения на СИ-30 - меняются значения и переменной в ПЛК, но формат не понятно какой.
    Вопрос: как преобразовать формат получаемых значений в удобопонимаемый?

    2 вариант. Попробовал разобраться с примером Александр Приходько http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584, но там не расписан конфигуратор ПЛК, а как его сформировать - я не понял.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Не смотря на не малое количество тем по поводу считывания данных из СИ30 на ПЛК, у меня все же так и не получилось это осуществить.
    Задача: считывать значение счетчика на ПЛК150.

    1 вариант. В конфигураторе ПЛК присваиваю переменной адрес 2 с командой 0х04. Тип переменной - REAL. Связь по Modbas есть. Изменяю значения на СИ-30 - меняются значения и переменной в ПЛК, но формат не понятно какой.
    Вопрос: как преобразовать формат получаемых значений в удобопонимаемый?

    2 вариант. Попробовал разобраться с примером Александр Приходько http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584, но там не расписан конфигуратор ПЛК, а как его сформировать - я не понял.
    А зачем у Вас Real itput module?
    Ведь значения счетчика в СИ30 в формате DWORD, а не Real, соответственно нужен модуль 32bit input(Dword)

    А так все правильно читается
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 01.08.2016 в 12:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А зачем у Вас Real itput module?
    Ведь значения счетчика в СИ30 в формате DWORD, а не Real, соответственно нужен модуль 32bit input(Dword)

    Поменял на модуль 32bit input и все встало на свои места. Спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. Энкодер ABZ и СИ30
    от Velldio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 10:37
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 10:28
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:02
  4. СИ30 и WinCCFlex
    от kos_alex55 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 14:31
  5. плк150+си30+мв110-8ас
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •