    Здравствуйте. Взял не давно две ПР114, ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР и ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ. Оба реле работают со СМИ1, которые являются мастерами. Соответственно одно ПР и одно СМИ.
    На обоих появляются одни и те же проблемы, иногда после загрузки проекта, начинает светиться лампочка авария и реле не работает. После перезагрузки этого же самого проекта, он начинает работать, бывает нужно по несколько раз перезагрузить. Бывает, что перестаёт отвечать на запросы от СМИ1, решается так же перезагрузкой проекта. Бывает после отключения питания уходит в аварию и сдвинуть его с места помогает только перезагрузка проекта. Заказчик очень жалуется на такое качество работы. Проект прилагаю, может я его как-то не правильно нарисовал, прошу проверить меня, кто сможет.
    Когда-то давно имел аналогичные проблемы, о чём писал на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread....hlight=alex2k3, но как-то все и затихло. Тогда много раз перезагружая проект, запустил шкаф и он до сих пор работает, даже не смотря на отключение питания. Я тогда и подумал, что может быть сырые еще ПР114, т.к. в OwenLogic`e наткнулся на грабли с возведением в степень, так у меня до сих пор и на в новых версиях OwenLogic`а отладка показывает не правильный расчёт, а на практике все рассчитывается правильно. Т.к. у функции возведения в степень перепутаны местами входа основания и степени.
    А как ПР200 в эксплуатации? Т.к. планировал его попробовать, но не хотелось бы наступать на такие же грабли.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PRJ.owl (2.07 Мб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось alex2k3; 31.07.2016 в 19:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А что количество СТОП битов не задали?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.untitled.JPG

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
    Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.untitled.JPG
    Это настройка связи со средой разработки, т.е. ОЛ.

    См. здесь
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
    Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.
    untitled.JPG
    В проекте ОЛ адрес сетевой 1 ,а в мастере 16???
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что количество СТОП битов не задали?
    Да, действительно не задано. Проверю завтра на практике.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В проекте ОЛ адрес сетевой 1 ,а в мастере 16???
    В мастере как-нибудь адрес можно менять. Т.к. поле не активно для ввода. и что это за мастер, почему его адрес должен быть 1?

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вы не поняли ,в мастере указывается адрес слейва по которому он будет обращаться ..
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Так, если ПР114 у меня слейв, то адрес мастера ей по барабану. Правильно? В моём случае мастер - это СМИ1 и у него должен стоять адрес - 1. Он у меня и установлен, как 1. Получается в моём случае ошибка только в не указанном количестве стоповых бит?

  10. #10

    По умолчанию

    Указал один стоповый бит. Результат тот же. Реле не работает. Я так понимаю, что по умолчанию у ПР адрес 16 и он как-то сбрасывается с нужного мне адреса 1 на адрес по умолчанию. Как считаете, может я не там указываю сетевой адрес ПР? Или в чем еще мьжет быть дело?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 21:45
  2. ТРМ133-02 проблемы с запуском
    от Кольцов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 22:01
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •