Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов! По ошибке купили 3-х фазные ТТР за место однофазных.
Как правильно подключить однофазную нагрузку к 3-х фазной ТТР, чтоб не спалить ?
ТТР симисторный, управление 3-32 В со схемой перехода через НОЛЬ. Спасибо!
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов! По ошибке купили 3-х фазные ТТР за место однофазных.
Как правильно подключить однофазную нагрузку к 3-х фазной ТТР, чтоб не спалить ?
ТТР симисторный, управление 3-32 В со схемой перехода через НОЛЬ. Спасибо!
Ка обычное однофазное. Просто будут два полюса про запас. Если нагрузка индуктивная, не забудьте снабберные цепочки или варисторы, если нагрузка - маломощные двигатели, например, приводы клапанов.
Спасибо за быстрый ответ, а то я засомневался: не повредятся ли свободные фазы ТТР.
А нагрузка- ТЭН ы зоны нагрева экструдера.
Про охлаждение в курсе? Радиатор требуется.