  1. #1

    По умолчанию МВ110-220.8АС зависает при запуске OPC

    МВ110-220.8АС стоит на опросе токовых датчиков 4-20 мА, при включении ОРС через 10-15 мин. зависает (пишет обрыв датчика). Перезагрузкой ОРС ничего не решается, только включение-выключение (по питанию) самого модуля. ОРС пробовал и от ОВЕНа и ИНСАТ (система учета расхода сделана на МастерСКАДА). До этого стоял модуль МВ110-224.2А, все было отлично. На 8АС пробовал поменять прошивку (1.04) - то же самое. Команда INT (0 на 0х80) не проходит.
    Не важно - включена СКАДА или нет, время "зависа" не меняется, реагирует только на ОРС. 8АС на конфигураторе может работать сколь угодно долго.
    От количества входов, способа ввода конфигов, тегов на ОРС ничего не меняется. В чем дело - не могу понять.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Дело в протоколе обмена.
    Попробуйте перейти на MODBUS ASCII

  3. #3

    По умолчанию

    У меня все работает по RTU, нет возможности.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Ну, например, пытаться читать из "только для записи" - долбится головой апстену
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2016 в 20:04.

  5. #5

    По умолчанию

    У меня в ОРС все регистры " только чтение", хотя пробовал от безысходности по разному)))))

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Да пофиг что там в опсе. Есть 8АС. К нему есть РЭ
    А после записи INIT - нужно подождать чуток. Он же занят записью на свой "диск"
    И накой вообще ИНИТ теребить ? Вы как пилот который в полете крутит настройки турбины ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2016 в 21:22.

  7. #7

    По умолчанию

    Ждал... (INT) ничего. И ОРС мне нужен)))

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Где ждал ? На картинке запрос на чтение после записи.
    Настрой в конфигураторе. Выйди. Можно передернуть питание. Выкинь из опса вообще обращение к ИНИТ. Читай только данные - забудь про ИНИТ коли опс не может с ним обращатся.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2016 в 21:46.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Команды Init и Aply - только запись.
    Попробуйте команду Aply (0x78).

    Вы просто считываете параметры - зачем Вам Init ?

  10. #10

    По умолчанию

    Init я пытался перезагрузить 8АС удаленно, участок где модуль стоит достаточно далеко расположен. Похоже неисправен сам модуль:
    - Снял, собрал на столе, перевел входа в режим 0-10в, взял батарейку на 1,5в. подаю сигнал на вход 5 - тишина, на вход 6 - измеренное значение появляется и на 5 и на 6 (см вложение), аналогично и на остальных входах, почему то попарно (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).
    Буфер обмена-3.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 10:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
  4. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
  5. проблема при запуске трм133
    от newrom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •