Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
    Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть ли решение с проблемой восстановления связи?
    Запускаю проект, там 3 ПЛК + СП310. Связь по TCP.
    Заливаешь в любой ПЛК новую версию программы и панель уходит в жуткие тормоза..
    Нет, версия ПО на сайте пока старая, а варианты как решить проблему не нашел. Нв данный момент использую RS232 для связи контроллера и панели

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
    Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
    Восстановление происходит, но очень медленно (По RTU происходит мгновенно)

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Восстановление происходит, но очень медленно (По RTU происходит мгновенно)
    Панель здесь ни причем, это скорей всего глюк прошивки ПЛК110, однозначно. Потому, что если вместо ПЛК взять какой-либо компьютерный виртуальный слейв, то связь по TCP восстанавливается тоже мгновенно.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
    Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
    Дело не в новой версии программы, при подключении через CDS к контроллеру, который выдает на СП информацию - получаем зависание.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Панель здесь ни причем, это скорей всего глюк прошивки ПЛК110, однозначно. Потому, что если вместо ПЛК взять какой-либо компьютерный виртуальный слейв, то связь по TCP восстанавливается тоже мгновенно.
    Ох как это прискорбно...
    А у меня 3 плк подключены к панели (1 - старый, 2 - М02)
    И честно говоря на меня криво смотрят когда я дергаю разъем чтобы поменять настройки.

    Есть ли смысл менять прошивки на новые (в ПЛК)?

  6. #16

    По умолчанию

    Такая же история ! Связка СП310Р ( Мастер ) и ПЛК110-60

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Восстановление происходит, но очень медленно (По RTU происходит мгновенно)
    У меня вообще не происходит восстановления по ModbusTCP



    Передергиваешь питание на панели и все нормально !
    Последний раз редактировалось nick2015; 15.07.2017 в 08:23.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Попробуйте выставить следующие коммуникационные настройки:

    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10

    Восстановление связи работает - в этом несложно убедиться, подключив панель к ПК и использовав в качестве слэйва OPC сервер. Мы несколько раз наблюдали проблемы с конкретными контроллерами - приведенные выше настройки редуцировали их.

  9. #19

    По умолчанию

    При таких настройках при отключении кабеля Ethernet , ошибка не вылазит и панель как бы зависает, но при этом если воткнуть кабель обратно работоспособность восстанавливается.

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый день!
    подскажите пожалуйста как реализовать связь по TCP между ПЛК160(slave) и СП310(master), используя при этом энергонезависимую память панели оператора для сохранения важных значений(WORD) и можно ли реализовать вообще. заранее спасибо!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28
  4. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •