Добрый день! Задача состоит связать между собой контроллер ПЛК110 и СП310 по протоколу Modbus TCP
Раньше я связывал между собой контроллер и панель по протоколу Modbus RTU через порт RS-232 у контроллера и через порт PLC у панели.
Решил попробовать переписать проект, чтобы связь осуществлялась по протоколу Modbus TCP (возникла необходимость освободить порт 232 у контроллера). И столкнулся с рядом вопросов:
1. При ораганизации связи по Modbus TCP в поле конфигурирования объектов с битовыми переменными отсутствует возможность обращения к биту в регистре (только 0х и 1х). В принципе вопрос решаемый, но это недоработка конфигуратора или я куда-то не туда смотрю?
2. При обрыве связи с контроллером не происходит последующего переподключения панели (в отличии от организации связи по Modbus RTU), только путем ее перезагрузки. При обращении к переменным макросом панель вообще зависает. Даже в коммуникационыых настройках поставил число попыток по максимому. Бывает один раз переподключится, а потом снова связь теряется. Есть ли еще какие-нибудь настройки для решения данной проблемы?
Спасибо!