Тема: МВ110-220.3М Подключение к конфигуратору

  1. #1

    По умолчанию МВ110-220.3М Подключение к конфигуратору

    При первом подключение модуля МВ110-220.3М через адаптер АС4 к компьютеру связь была установлена успешно.
    Читались данные с модуля и параметры были успешно записаны.
    Но при подключении к ПЛК связи не было. Тогда модуль был вновь подключен к адаптеру АС4 для проверки параметров записанных
    в модуль. Но связь не была установлена не по ранее записанным параметрам.
    При нажатие на кнопку «зав. настр. RS-485» прибор подключался к компьютеру через программу «Конфигуратор М110» по задодским сетевым настройкам.
    После того как применялись новые сетевые настройки прибор терял связь с конфигуратром.
    Такая же история со всеми 4 модулями. Перепрошивка модулей результатов не дала. Программа «Конфигуратор М110» была уставлена последняя версия которая была на сайте
    компании ОВЕН.
    Адаптер после этого был подключен в модулям МВ110-224.2А через программу «Конфигуратор М110». Связь была установлена
    успешно. Модули читались и записывались параметры.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    С 3М - без апле.
    И t.out > 270 (кажись) Почему - в тех.поддержку, накой он тут вообще сдался - к аффтору

    А так, практически всё - пучком.
    Последний раз редактировалось Валенок; 29.07.2016 в 23:55.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    опять ни слова про имя протокола, если модбас для плк выставлялся, то конфигуратор работает по овен, счего бы ему не терять связь после применения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    3М резко отличается по настройке от других модулей. Даже если смотреть на общую подгруппу "Э" - отличается от 1Т.
    Я привел особенности для v1.23. Объяснить внятно "почему ?" мне не смогли даже непосредственно на Авиамоторной.
    Принял как данность.

    Позднее обнаружил дополнительные следы Нового года/днюхи/мельдония в таблице регистров. Бывает. Все мы иногда бываем не в себе, но почему в таком же состоянии пребывал тот кто принимал работу ??)) Или это был корпоративный праздник ?

    В остальном прибор работает как часы.

    Разве што мелкий нюанс - при отсутствии любых подключений к измеряемой линии, пробор показывает какие-то отрыжки частоты (Гц) с питающей линии. Но т.к. прибор как декорация не используется - можно положить
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2016 в 11:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Конфигуратор по ОВЕНу и модбасу соединятся со всеми модулями без проблем, но 3М только по заводским сетевым настройкам. Попробую соединится с ним по Овену.

  6. #6

    По умолчанию

    Модули МВ110-220.3М работают только по протоколу ОВЕН.

  7. #7

    По умолчанию

    С конфигуратором..

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    у меня 1М, работает по Mobus c ПЛК100 без проблем. С Конфигуратором ессно только по протоколу ОВЕН

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте, alextim

    Корректная работа с модулем МЭ110-220.3М выглядит следующим образом:
    1. Для подключения модуля к конфигуратору необходимо перевести модуль на заводские настройки удержанием кнопки сброса не менее 5 секунд. Об успешном переходе сигнализирует мигающий светодиод RS-485.
    2. После успешного подключения к конфигуратору можно менять параметры на необходимые, после чего выполнить: Прибор | Записать все параметры.
    3. В появившемся окне "Перевод прибора на новый режим работы" поставить галочку "Поменять сразу сетевые настройки программы", а галочку "Послать широковещательную команду APLY" убрать.
    4. Прибор готов к работе для опроса мастером. Для повторного подключения к конфигуратору повторить с п.1 по п.3

  10. #10

    По умолчанию

    С конфигуратором только по ОВЕН протоколу. Зацепил их на ПЛК110 М2 работают по MODBUS RTU без проблем. Просто я зацепился на конфигураторе что связь должна быть. Связи не было там другие модули почему то сразу с ними вместе не запустились и провода не были перепутаны. Но потом вроде как заработало.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 08:56
  2. Вопрос по конфигуратору ИП 320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:50
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:08
  5. Вопрос по конфигуратору ИП320 6.5
    от Павел ГОН в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •