Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ТРМ202

    День добрый ГТП "ОВЕН"

    1. Прошу разъяснить проблему с которой я столкнулся при использовании приборов ТРМ202-Щ2.Р со Скадой V1.2 лицензия. 1-й канал прибора запрограммирован для работы с термосопротивлением, 2-й с термопарой. Мы пока не устанавливали эти приборы на производство, а опробывали это все в лабораторных условиях. В качестве термосопротивления использовали резисторный мост, а в качестве термопары – просто перемычку (при этом показания д. соответствовать комнатной температуре). Проблема в том, что по 2-му каналу периодически фиксируются показания 0,0 и это не только в протоколе Скады, но и на дисплее самого прибора. Это даже приводит к переключению реле К2, если задать соответствующую уставку. Напомню, что в качестве входного сигнала у нас перемычка 2 см., какие-то изменения измеряемой величины или внешние помехи исключены. По каналу термосопротивления такого не происходит. Аналогичная ситуация при конфигурировании входа –50…50мВ (этот режим в дальнейшем будет у нас основным). Также периодически происходит сброс значений в 0,0 , сопровождающийся переключением реле и аварийным сообщением Скады. Мы проверяли это на 3-х ТРМ202, на другом компьютере, разных адаптерах (АС-3, АС-3М, АС-4), результат тот же. Мы не проверяли эту ситуацию без Скада-системы, поскольку во-первых это основной режим работы нашего оборудования, а во-вторых эти срабатывания носят случайный характер и сидеть смотреть на прибор в ожидании сбоя трудоемко. Прошивка ТРМ202: trm20x_v02_0025, период опроса Скадой –5с., в сети один прибор ТРМ202.

    2. Скада-система сохраняет данные в формате один знак после запятой (нигде в документации я не нашел предупреждения об этом), а измеряемая нами величина имеет диапазон от 0 до 1,999. Скада отбрасывает два правых знака (даже не округляет, а просто отбрасывает), что приводит к большой погрешности. Как зафиксировать Скадой данные в полном формате?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Проблема с появлением нулей действительно существует в 25-й прошивке. Ее недавно обнаружили и уже исправили, сейчас мы передаем обновленную прошивку на основное производство. Могу предложить решение Вашего вопроса перепрошивкой прибора, но для этого его нужно передать в наш сервисный центр.
    2. Недавно обновили ОРМ, добавили отображение 3-х знаков после запятой. Вам нужно обновить ОРМ. В личку вышлю как это сделать.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Ясно.Спасибо за информацию.

  4. #4

    По умолчанию

    А когда уже можно приобрести приборы 202 с новой прошивкой.Или быстрее будет отправить к вам на перепрошивку?

  5. #5

    По умолчанию

    И какая версия прошивки 202 лишена этих косяков?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mar154 Посмотреть сообщение
    И какая версия прошивки 202 лишена этих косяков?
    Точное обозначение сможем указать на следующей неделе. Тогда же можно будет обратиться в сервисный центр для перепрошивки.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •