Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Я думал, что ОВЕН их уже доработал, а почитав, понял. Опять смотреть в сторону АГАВы.
    Да с Агавой сейчас проблем нет. Работают хорошо. Сейчас тоже проект делаем на них. А в планах были 150-е. Видно не судьба
    Последний раз редактировалось CEkip; 20.09.2016 в 09:45.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Добрый день купили 4 прибора ПД150-ДИВ800П-809-2,5-1-P-R.
    Обнаружилась следующая проблема, при установке параметра время задержки включения выхода №1, выход включается как и положено с задержкой 5 секунд. Но он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ тоже с задержкой 5 секунд чего быть не должно т.к. параметр Задержка выключения выхода №1 стоит 0 секунд... Т.е какую мы задержку не устанавливали она работает в две стороны. Пробовали сбрасывать приборы на зав. настройки и заново настраивать, но эффекта это не дало.
    В чём может быть проблема? Или это ошибка программно заложенная в прибор?
    Зав номер прибора который тестируем №58846161016040464.

    На всех 4 приборах идентичная ситуация. БЕДА!

    Убрав задержку на включение и поставив задержку на отключение, задержка пропала в обе стороны.
    Делаю вывод что косяк программистов которые считают задержку в обе стороны по параметрам P3.11 и P3.12
    Последний раз редактировалось TOPan; 08.11.2016 в 11:12.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день, прошу указать номер прошивки ПД150. Ее можно посмотреть при подачи питания.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Добрый день, прошу указать номер прошивки ПД150. Ее можно посмотреть при подачи питания.
    Добрый u1.13

    IMG_20161109.jpg
    Последний раз редактировалось TOPan; 14.11.2016 в 15:54.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Господа из фирмы ОВЕН дайте пожалуйста ответ на поставленный выше вопрос что делать с этими приборами?
    И кто виноват: неправильная прошивка прибора или мы не умеем настраивать прибор?
    Уже неделя прошла а ответа нету, ни здесь, ни от суппорта.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TOPan Посмотреть сообщение
    Господа из фирмы ОВЕН дайте пожалуйста ответ на поставленный выше вопрос что делать с этими приборами?
    И кто виноват: неправильная прошивка прибора или мы не умеем настраивать прибор?
    Уже неделя прошла а ответа нету, ни здесь, ни от суппорта.
    а мы с июля ЖДЕМС... и уже и не надеемся получить какой-то внятный ответ ...

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    а мы с июля ЖДЕМС... и уже и не надеемся получить какой-то внятный ответ ...
    На сколько я понимаю ОВЕН реагирует только когда люди начинают жаловаться массово, и то как карта ляжет, я про темы с ПЛК, но в итоге всё равно виноват пользователь не знал про фичи и т.д.
    Не ужели так сложно проверить у себя один прибор и ответить - "да наша вина так и так, исправим" либо "у нас всё работает настройте прибор вот так".
    Интересно также узнать про выходной контроль...я так понимаю все истории про 100500 человеко-часов тестирования просто фальш иначе как можно писать в инструкции одно, а выкидывать на рынок другое или тестировщики мануал не читают?

  8. #28

    По умолчанию

    Добрый день. Обращаюсь с вопросом по поводу новой линейки приборов ОВЕН ПД-150. Хотелось бы узнать какой нижний предел измеряемого давления, т.к. в инструкции указывается только верхний. Планирую данным прибором заменить напоромер НМП-52 со шкалой +/- 125 Па и датчик безопасности ДНТ-100. Подойдет ли ПД-150 на замену НМП-52? Так же интересует опыт эксплуатации подобных приборов на производстве. Какова их надежность и точность показаний?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •