Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ac2 - проверка работоспособности???

  1. #1

    По умолчанию Ac2 - проверка работоспособности???

    был приобретен АС2 для работы с УКТ38-Щ4.ТС при подключении к компьютеру OPM 1.2 demo опрашивает прибор, но ответа не получает.
    кабель от АС2 к компьютеру брался модемный и еще один распаивался по инструкции, результат один и тот же.
    пробовал подключать к ноутбуку через докстанцию usb->com там OPM пишет что прибор выключен.
    можно как-то проверить сам АС2?

  2. #2

    По умолчанию

    Ситуация один в один.
    Понимаю что прошло много времени но все же, скажите, удалось ли вам решить эту проблему, и если да то как?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Добрый день !
    Полагаю все упирается в настройки. Сам бы проверил параметры порта (для Windows XP -Панель управления/ Система/Оборудование/Диспетчер устройств/Порты и далее...
    Смотрю параметры порта.
    В OPM смотрю по пути - Изменить прибор. В случае необходимости привел бы в соответствие параметры связи в OPM с параметрами порта.
    Но мне сдается, что вы все это прошли. Тогда извините.
    С уважением

  4. #4

    По умолчанию

    Оборудование связанно следующей цепочкой:
    [ПК] --- USB ---> [RS-232] --- модемный кабель ---> [AC2] --- токовая петля ---> [УКТ38-Щ4.ТС]
    COM - Порты в ПК настроены и проверены.
    Запускаю терминал, отсылаю произвольный пакет байт и их же принимаю в приемном буфере.
    (Все согласно описанию проверки работоспособности прибора АС2 из руководства по эксплуатации.)
    На основании этого делается вывод что:
    - COM порты в системе работают исправно.
    - Прибор АС2 работает.
    - Все участки провода целые (если искусственно разорвать участок токовой петли то отправленные байты в приемный буфер не попадают).
    И да, скорость обмена на УКТ38 выставленна 9600.
    Что еще может быть неверно?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Если сам прибор измеряет и отображает все верно, АС2 работает, параметры связи согласованы то тупиковая ситуация.
    С уважением

  6. #6

    По умолчанию

    Может кому то пригодится. По вышеописанной причине сервисная служба признала прибор неработоспособным. Проблема решилась заменой прибора по гарантии.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2017
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Все описанное один в один. Сдал приборы в ремонт. Поставили диагноз: АС2 исправен, неверные настройки УКТ38-Щ4.АТ.Как следует из перечня выполненных работ по изделию установили скорость 9600 и проверили работоспособность. Фактически УКТ 38 как показывал зеленые черточки в ОРМ последней версии так и показывает, числовые значения не выводятся. Техподдержка молчит, что делать далее ума не приложу, опять что ли сдать в ремонт?

  8. #8

    По умолчанию

    попробуйте установить опрос из OPM раз в 10-15 секунд

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2017
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    установил 15 сек - результат тот же самый

Ваши права