Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р

  1. #1

    По умолчанию ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р

    Одну прибору пришел кирдык . Видать не вынес перегрузок. вообще если прибор предназначен для использования в котельных установках, то необходимо учитывать хотя бы то, что при растопке котлов - во время вспышки топлива - в топке всегда появляется избыточное давление, которое всегда будет превышать пределы измерения датчиков низкого давления. И еще есть нюансы, которые не позволяют использовать эти вроде как замечательные приборы в котельных установках. могу поделиться в личку...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Одну прибору пришел кирдык . Видать не вынес перегрузок. вообще если прибор предназначен для использования в котельных установках, то необходимо учитывать хотя бы то, что при растопке котлов - во время вспышки топлива - в топке всегда появляется избыточное давление, которое всегда будет превышать пределы измерения датчиков низкого давления. И еще есть нюансы, которые не позволяют использовать эти вроде как замечательные приборы в котельных установках. могу поделиться в личку...
    Так многим наверно интересно будет, некоторым возможно и по финансовым причинам! Лично предположу, что как обычно у Овена: хорошая, если не сказать гениальная задумка и всё, не доводят до конца!
    За справедливую критику, нормальные люди ещё и платят!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2016 в 17:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так многим наверно интересно будет, некоторым возможно и по финансовым причинам! Лично предположу, что как обычно у Овена: хорошая, если не сказать гениальная задумка и всё, не доводят до конца!
    За справедливую критику, нормальные люди ещё и платят!
    Ну с финансами уже попал. И с заказчиком проблемы... теперь исправляем - меняем приборы (не на ПД150) ...
    Задумка хорошая, но увы ... написали замечания, приборы давали как на тестирование, но воз и ныне там ... уже месяца 2-3 ... нужно осторожно использовать новые приборы овен.
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.07.2016 в 02:19.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Пост конечно удалят.
    Всегда используем (лет 10) ПРОМА-ИДМ
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.07.2016 в 19:49.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Пост конечно удалят.
    Всегда используем (лет 10) ПРОМА-ИДМ
    У промы стало очень много брака. на идм уставки неудобно настраиваются. ПД150 если довести до ума будет хорошим прибором. Интерфейс в поряде - только доработать малеха и кое что убрать
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.07.2016 в 19:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Одну прибору пришел кирдык . Видать не вынес перегрузок. вообще если прибор предназначен для использования в котельных установках, то необходимо учитывать хотя бы то, что при растопке котлов - во время вспышки топлива - в топке всегда появляется избыточное давление, которое всегда будет превышать пределы измерения датчиков низкого давления. И еще есть нюансы, которые не позволяют использовать эти вроде как замечательные приборы в котельных установках. могу поделиться в личку...
    Здравствуйте, Сергей, спасибо, что даете обратную связь. Пришлите, пожалуйста, данный прибор к нам. Будем разбираться, возможно, у Вас один из тестовых образцов прошлого года.
    Приборы выпущенные с февраля 2016 (с момента официального открытия продаж) проходят жесткий контроль качества.
    После проведения экспертизы я сообщу Вам результаты.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Сергей, спасибо, что даете обратную связь. Пришлите, пожалуйста, данный прибор к нам. Будем разбираться, возможно, у Вас один из тестовых образцов прошлого года.
    Приборы выпущенные с февраля 2016 (с момента официального открытия продаж) проходят жесткий контроль качества.
    После проведения экспертизы я сообщу Вам результаты.
    Он уже где-то у Вас. Прибор передали через дилера. Больше с тестовыми приборами не связываюсь. Проблем потом много
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.07.2016 в 02:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Теперь про нюансы:
    1. При использовании у ПД150 аналогового выхода для регулирования, допустим "разрежения в топке", возникает проблема при розжиге. А все по тому что овеновцы зачем-то сделали функцию P4.04 "Ток аналогового выхода при аварии преобразователя, мА". т.е. при розжиге котла в топке образуется давление, а потом глубокое разрежение (если котлы ДЕ, ДКВр запускаете, то сталкивались) и получается, что аналоговый выход может принять состояние, указанное в P4.04, т.к. значение параметра выходит за пределы измерения прибора. С чем мы и столкнулись. ПЧ начинает или раскручивать ТДМ или наоборот снижать обороты (смотря как настроен параметр P4.04).
    Тоже самое происходит на угольных котлах, когда открывается/закрывается дверка топки.
    По-моему выход должен принимать какие-то крайние значения (3,8 и 22 мА допустим). Если нужно я этот сигнал уже у себя в программе обработаю. И в конце концов есть дискретный выход который реагирует на аварию преобразователя (только тоже нужна задержка вкл/выкл).
    2. Думал использовать прибор в недорогих комплектах автоматики (допустим релейная небольшая схема). так почему-то не оказалось такого параметра как задержка на отключение дискретных выходов. Приехали на объект. Схема защиты собрана на ПР110. Задержек по защитам нет и мы выставить не можем. Вот и начались проблемы - пока не приехал разработчик ПО для ПР и не ввел эту злополучную задержку.
    3. Зачем сделали параметр P2.13 "Пароль" редактируемым. Можно горя хапнуть из-за какого-нибудь умника. Переназначит пароль и ищи его (умника) потом.
    Писали разработчикам - обещали переделать ПО, но прошло больше двух месяцев - движений нет. Жалко что похоронили перспективный прибор. Лично мы больше его не закладываем в свои проекты и комплекты.
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.07.2016 в 09:18.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, мы изменили прошивку ПД150 с учетом Ваших замечаний. Сейчас прибор с новой прошивкой находится на тестировании. Протестированный образец ждем в конце августа.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Мне это уже никак не поможет. Спасибо.
    Нужно было к нам отправить - мы быстро бы протестировали - на стенде у себя.
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.07.2016 в 11:33.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •