Добрый день. Во многих приборах ОВЕН, в том числе контроллерах и операторских панелях, есть контакт функционального заземления FG. При этом в некоторой документации по приборам сказано, что совмещение функционального заземления и защитного не допускается. В принципе, это логично, ведь если на провод PE где-нибудь в сети (например, в двигателе, корпус которого заземлён через PE-проводник, фаза пробила на корпус) произойдёт пробой фазы, то на этом проводе может появиться скачок напряжения в несколько сотен вольт и даже остаться переменка в виде фазного или линейного напряжения. Очевидно, если заземление на устройстве используется для обеспечения его стабильной работы, например, для уменьшения наводок, но не для защиты от поражения током, то данное устройство просто может быть не приспособлено для появления напряжений такой большой величины на его заземляющем входе. Поэтому функциональное заземление нужно выполнять в виде отдельной линии. Но в каком виде лучше всего делать функциональное заземление? В ПУЭ в явном виде это не указывается, в разных ГОСТах чёткого ответа тоже не видно, некоторые ГОСТы допускают и даже рекомендуют как самый безопасный вариант всё же соединять проводником рабочее и защитное заземление. Есть ли какие-нибудь рекомендации ОВЕН по этому поводу, как оптимальным образом выполнить функциональное заземление? Или, вероятно, кто-нибудь может поделиться своим опытом по этому вопросу?