Тема: Заземление при подключении приборов ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Заземление при подключении приборов ОВЕН

    Добрый день. Во многих приборах ОВЕН, в том числе контроллерах и операторских панелях, есть контакт функционального заземления FG. При этом в некоторой документации по приборам сказано, что совмещение функционального заземления и защитного не допускается. В принципе, это логично, ведь если на провод PE где-нибудь в сети (например, в двигателе, корпус которого заземлён через PE-проводник, фаза пробила на корпус) произойдёт пробой фазы, то на этом проводе может появиться скачок напряжения в несколько сотен вольт и даже остаться переменка в виде фазного или линейного напряжения. Очевидно, если заземление на устройстве используется для обеспечения его стабильной работы, например, для уменьшения наводок, но не для защиты от поражения током, то данное устройство просто может быть не приспособлено для появления напряжений такой большой величины на его заземляющем входе. Поэтому функциональное заземление нужно выполнять в виде отдельной линии. Но в каком виде лучше всего делать функциональное заземление? В ПУЭ в явном виде это не указывается, в разных ГОСТах чёткого ответа тоже не видно, некоторые ГОСТы допускают и даже рекомендуют как самый безопасный вариант всё же соединять проводником рабочее и защитное заземление. Есть ли какие-нибудь рекомендации ОВЕН по этому поводу, как оптимальным образом выполнить функциональное заземление? Или, вероятно, кто-нибудь может поделиться своим опытом по этому вопросу?

  2. #2

    По умолчанию

    А вы что предлагаете отдельный контур заземления сделать ?

  3. #3

    По умолчанию

    Даже если наделать кучу контуров заземления, все они, согласно ПУЭ, должны быть соединены вместе, называется это "система уравнивания потенциалов. Также должны быть соединены защитный и рабочий нули, все коммуникации (водопровод, отопление, газ, канализация, вентиляция, дымоходы и т.п.), выходящие за пределы здания, для исключения заноса потенциала.

  4. #4

    По умолчанию

    Совсем нет, на рабочее заземление требования ПУЭ не распространяются.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Совсем нет, на рабочее заземление требования ПУЭ не распространяются.
    Такого термина там вообще нет. Точнее, его должны исключить из нормативной документации. Должен применяться термин "функциональное заземление". Функциональное же заземление, как и все прочие, согласно ПУЭ 7 должно присоединяться к системе уравнивания потенциалов:
    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 -
    металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с
    изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 -
    система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 -
    сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура
    железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 -
    заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы
    уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод
    системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного
    вычислительного оборудования
    ; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник
    уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления
    ; 8 - заземляющий проводник
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.07.2016 в 11:24.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от theoretician Посмотреть сообщение
    Добрый день. Во многих приборах ОВЕН, в том числе контроллерах и операторских панелях, есть контакт функционального заземления FG. При этом в некоторой документации по приборам сказано, что совмещение функционального заземления и защитного не допускается. В принципе, это логично, ведь если на провод PE где-нибудь в сети (например, в двигателе, корпус которого заземлён через PE-проводник, фаза пробила на корпус) произойдёт пробой фазы, то на этом проводе может появиться скачок напряжения в несколько сотен вольт и даже остаться переменка в виде фазного или линейного напряжения. Очевидно, если заземление на устройстве используется для обеспечения его стабильной работы, например, для уменьшения наводок, но не для защиты от поражения током, то данное устройство просто может быть не приспособлено для появления напряжений такой большой величины на его заземляющем входе. Поэтому функциональное заземление нужно выполнять в виде отдельной линии. Но в каком виде лучше всего делать функциональное заземление? В ПУЭ в явном виде это не указывается, в разных ГОСТах чёткого ответа тоже не видно, некоторые ГОСТы допускают и даже рекомендуют как самый безопасный вариант всё же соединять проводником рабочее и защитное заземление. Есть ли какие-нибудь рекомендации ОВЕН по этому поводу, как оптимальным образом выполнить функциональное заземление? Или, вероятно, кто-нибудь может поделиться своим опытом по этому вопросу?
    Ещё здесь было про это:

    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94805

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Вставлю и я свои 5 копеек:
    https://yadi.sk/d/EHIXCzl1tfgV3 - несколько статей по теме
    https://db.tt/qzMO5ZFf - рекомендации от Rockwell Automation

  8. #8
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Я протянул как - то экранированный провод от ТРМа до термосопротивления. С одного этажа цеха от комнаты оператора до дымососа на другом этаже. Экран кабеля заземлил возле ТРМа на металлический ящик, который подключен к контуру заземления. Так обратил внимание, что меня хорошо продёрнуло током на другом конце кабеля, когда взялся одной рукой за экран, а другой за швеллер (конструкция цеха). И такая разность потенциалов в разных точках "земли" есть во всех цехах. Поэтому экраны на кабелях соединяю вместе и подключаю к земле в одной точке.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Так обратил внимание, что меня хорошо продёрнуло током на другом конце кабеля, когда взялся одной рукой за экран, а другой за швеллер (конструкция цеха). И такая разность потенциалов в разных точках "земли" есть во всех цехах. Поэтому экраны на кабелях соединяю вместе и подключаю к земле в одной точке.
    Ну и бардак же у вас там!
    А экраны кабелей и положено присоединять с одного конца. Если это кабель к датчику, то со стороны прибора.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Топикстартеру. Клеммы FG, PG, PE и т. п. приборов "ОВЕН" и других соединяйте отдельными проводками сечением 0,75 кв. мм с шинкой заземления, прикрученной непосредственно на металлическую монтажную панель (или металлический шкаф), где они установлены. В свою очередь, эта шинка должна быть соединена проводком сечением 6 кв. мм (или бОльшим) с контуром заземления цеха или ближайшими металлическими конструкциями здания. Если всё это далеко, рекомендую отдельный проводник РЕ (жёлто-зелёный) до питающего электрошкафа (5-проводная схема электропитания). В общем, это проблема местного электрика.
    Про экраны кабелей вам уже сказали.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Качество приборов ОВЕН
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 21.03.2023, 20:05
  2. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 17:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •