Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Передавать можно и стоит именно сборку. В MasterSCADA есть блок распаковать.
Вот только SCADA это действительно отслеживает, и посчитает точки не только из OPC, но и этого распаковывающего блока
Да нет, МастерСкада считает только количество внешних тэгов, что с ними делается дальше уже не учитывается. И на форуме и в документации (и на сайте также вроде видел) это прописано. Спокойно можно упаковывать в ПЛК сигналы в DWORD, а на стороне Скады применить блок "Распаковка 32-битного аналогового сигнала" (или как то похоже называется). Соответственно 32 дискретных сигнала умещаются в один тэг, т.е. в бесплатной сборке на 32 тэга можно уместить 1024 дискретных значения.