Тема: Смена Modbus адресов у модулей на одном интерфейсе

  1. #1

    По умолчанию Смена Modbus адресов у модулей на одном интерфейсе

    Здравствуйте! На объекте используется модули дискретного ввода и вывода, применяется Modbus RTU. Т.к. протяженность большая и иногда появляются пропуски обмена. Было решено уменьшить скорость обмена и перейти на ascii. При подключении конфигуратором к этой сети, исключив мастера, установить связь с конкретными модулями не удается. Вопрос в следующем: можно ли не имея доступа к модулю поменять протокол и скорость модуля?

  2. #2

    По умолчанию

    Почему неудается подключиться?

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас, к сожалению, не припомню подробности, но при подключении к какому-нибудь модулю, при просмотре значений онлайн постоянно были таймаут соединений. При отсутствии в сети модуля с 16 адресом, тем не менее было подключение к этому адресу и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    При подключении к модулю, все остальные отключены от сети физически?

  5. #5

    По умолчанию

    все модули подключены к сети, они находятся в разных шкафах и хочется без физического доступа к модулю сменить настройки.

  6. #6

    По умолчанию

    Получилось сменить скорость, но онлайн посмотреть состояние входов не удается, таймаут.
    Может есть модбас регистры где записана скорость и протокол обмена?

  7. #7

    По умолчанию

    Переконфигурировать модули по длинной ЛС не получится. Надо топать до каждого шкафа.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2016 в 13:39.

  8. #8

    По умолчанию

    Вся соль в том, что конфигуратор с модулями связывается по протоколу ОВЕН, а для протокола ОВЕН важна правильная адресация устройств в сети, т.к. по протоколу ОВЕН для многоканальных устройств опрос параметров не первого канала возможен по адресу устройства + номер канала - 1. Т.е. если в сети, например из 3-х 8-ми канальных модулей с адресами 1, 2 и 3 будет запрос на параметр с адресом 3, то на этот запрос ответят сразу все 3 модуля и будет "каша" из ответов.

  9. #9

    По умолчанию

    А у меня вроде бы все получилось. Добавлял один канал на МВА, в конфигураторе набрал адрес модуля, сконфигурировал, потом проверил. От общей сети не отключал, правда СКАДу остановил.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Ф Посмотреть сообщение
    Получилось сменить скорость, но онлайн посмотреть состояние входов не удается, таймаут.
    Может есть модбас регистры где записана скорость и протокол обмена?
    В основном менять скорость и протокол обмена можно только по протоколу ОВЕН!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 12:23
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 09:54
  5. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 23:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •