Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА

    Здравствуйте! Есть вопрос.
    К модулю подключен датчик измерения уровня на 1 вход 4-20мА. Модуль подключен к СПК107 по Modbus через шаблон (MV110_8AS.Read_1). В конфигураторе задал значения уровня мин. 350 мм, макс. 3000 мм. Измерял на расстоянии 1000 мм, выдал значение 1890. Как его отфильтровать? И это значение тока или уровня в мм?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от новичок1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть вопрос.
    К модулю подключен датчик измерения уровня на 1 вход 4-20мА. Модуль подключен к СПК107 по Modbus через шаблон (MV110_8AS.Read_1). В конфигураторе задал значения уровня мин. 350 мм, макс. 3000 мм. Измерял на расстоянии 1000 мм, выдал значение 1890. Как его отфильтровать? И это значение тока или уровня в мм?
    Здравствуйте, а Вы уверены, что у самого датчика 4 мА соответствует значение 350 мм, а 20 мА - 3000 мм? С модуля считывается уже отмасштабированное значение, при чем масштабируется оно по заданным в конфигураторе значением нижнего и верхнего пределов. Если пришло неверное значение, значит масштаб задан неверно. Укажите модель используемого датчика, думаю мы без проблем найдем его выходной диапазон физической величины. Кроме этого, можете задать в конфигураторе нижний и верхний пределы в виде 4 и 20 соответственно, тогда в Codesys Вы будете получать измеренное значение тока.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В приборе МВ110-8АС возникла следующая неисправность.
    При считывании данных с прибора с помощью опроса входов конфигуратора М110 и подаче сигнала 4-20мА на вход 8 возникает следующая картина (см.рисунок). При этом прибор постоянно находится в аварийном режиме. При опросе через сеть modbus передаёт первые 2 неверных значения

    МВ110-8.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lbvekz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В приборе МВ110-8АС возникла следующая неисправность.
    При считывании данных с прибора с помощью опроса входов конфигуратора М110 и подаче сигнала 4-20мА на вход 8 возникает следующая картина (см.рисунок). При этом прибор постоянно находится в аварийном режиме. При опросе через сеть modbus передаёт первые 2 неверных значения

    МВ110-8.JPG
    Здравствуйте, предоставьте, пожалуйста, либо скриншот настройки входов 7 и 8, либо весь файл конфигурации.

  5. #5

    По умолчанию

    Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lbvekz Посмотреть сообщение
    Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru
    Посмотрел, даже при отключенных в конфигураторе каналах опроса происходит такое некорректное измерение. Скорее всего дело в прошивке, которая у Вашего модуля достаточно старая. Рекомендую прошить его на актуальную версию (взять можно здесь).

  7. #7

    По умолчанию

    Обновление прошивки не дало желаемого результата. Некорректные измерения остались

  8. #8

    По умолчанию

    МВ110-8АС конфигурируй так - на входе задай 4 минимум и 20 максимум, получишь с него значение от 4 до 20 (ну или ошибку :-)), а масштабирование делай уже в СПК107 и будет тебе счастье. По крайней мере один хороший человек подсказал мне вовремя и все работает. Причем при замене датчика 4,,20 на 4,,20 ненужно лезть в башку МВ110, просто меняешь пределы в СПК И ВСЕ!!!
    RV9WFJ по этому поводу дал примеры как без шаблонов надежно подключиться к модулям, бесплатно! Советую, скачивай смотри и учись.
    Последний раз редактировалось LStrong; 24.07.2016 в 20:42.

Похожие темы

  1. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  2. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  3. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:52
  4. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •