Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Самопроизвольная перезагрузка контроллера ПЛК110-24.30.Р.М(М02)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    не выровненный указатель - указатель, у которого адрес не кратен размеру типа.
    Проверки: На NULL, на невыровненность, на выход за пределы ОЗУ программы.
    ArchiveToUSB - а что она делает? Используете ли Вы асинхронную библиотеку записи файлов?
    ArchiveToUSB это POU типа PRG. Там осуществляется запись на флэшку. Используется библиотека OwenLibFileAsync.
    А как проверить на выход за пределы ОЗУ программы?
    Еще интересно, почему программа не сразу падает, а только через несколько часов (через любое количество часов). Ведь во время работы программы ничего не меняется и программа работает циклично.
    Последний раз редактировалось Серджиус; 01.08.2016 в 14:23.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 00:42
  2. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 21:06
  3. Самопроизвольная перезагрузка
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:36
  4. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •