Здравствуйте. Недавно установили панель СП307-Р, в целом работает хорошо, но остается пара трудностей, которые пока решить не удалось. Во-первых, панель не сохраняет диапазон регистров на флешку. Сохранение пробуем сделать через функциональную кнопку, далее "Экспорт CSV". В режиме эмуляции на компьютере удавалось создать выгружаемый файл csv, а с панели на флешку ничего не пишется, перепробовали множество вариантов настройки. Запись привязана через действие кнопки "Нажата". Кстати, объясните, пожалуйста, чем отличается действие "Нажата" от "Зажата"? Руководство, к сожалению, почти не проясняет ситуацию, там сказано, что "Зажата" это значит, что действие выполняется, когда кнопка зажата, а "Нажата" - когда кнопка нажата. Так же в чем разница между "Не нажата" и "Отпущена"?
Другой вопрос касается квитирования событий. Размещаем историческую таблицу, привязываем биты сообщений. Для этих же битов делаем окна тревог. По включению соответствующих битов окна тревог открываются, записи в историческую таблицу добавляются но без времени квитирования. Мы думали, что закрытие окна тревог должно каким-то образом квитировать событие, и соответствующее время должно отобразиться в колонке квитирования (подтверждения) исторической таблицы, но этого не происходит. Скажите, пожалуйста, как правильно делается квитирование событий, чтобы время отображалось в таблице?