Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одисей Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Пожалуйста подскажите как импортировать CSV файл в панель СП307 не фиксированным путём а при помощи регистра. Какие должны быть
    настройки?
    Уточните, что значит "не фиксированным путём а при помощи регистра"?

    Речь об импорте файла с заранее неизвестным названием?
    Или об импорте не по нажатию на кнопку, а при выполнении каких-то определенных условий?

  2. #22

    По умолчанию

    Оператор получает сменное задание. Файл один и тот же но разные папки по имени. Имя папки дата создания.
    Последний раз редактировалось Одисей; 12.02.2017 в 17:55.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одисей Посмотреть сообщение
    Оператор получает сменное задание. Файл один и тот же но разные папки по имени. Имя папки дата создания.
    В принципе, можно - но при выбираемом через регистры имени папки и файла общее ограничение на их длину составляет 8 символов (формат файла не включается).

    Т.е. в вашем случае можно так: 120217/f.csv (6 символов на имя папки в формате ДДММГГ, 1 символ на слэш и 1 символ - имя файла).

    Завтра постараюсь выложить пример.

  4. #24

    По умолчанию

    Евгений спасибо за помощь! Моя проблема заключалась в количестве символов.

  5. #25

    По умолчанию

    Если я правильно понял, у вас все получилось. На всякий случай, все равно выложу пример импорта файла с задаваемым с дисплея панели именем.
    В архиве находится папка 1 с двумя .csv файлами - скопируйте ее на USB накопитель. Вся информация по работе с проектом размещена на экране.

    Напомню о требованиях к накопителю - поддержка USB 2.0, FAT16/32, до 32 Гб. Для форматирования рекомендую HP Storage Format Tool.
    Могут быть проблемы при использовании низкокачественных noname USB-накопителей - у себя на таком наблюдал ситуацию, когда кнопка Импорт "залипала", и импорт происходил только после выдергивания накопителя (причем только части файла). На проверенной флэшке - все проходит без каких-либо проблем.
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    Евгений, здравствуйте! В панели всё работает но в симуляторе даже ваш проект не работает. Может подскажите что не так.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одисей Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте! В панели всё работает но в симуляторе даже ваш проект не работает. Может подскажите что не так.
    В проекте в настройках импорта ID устройства = 0. Для работы с USB flash в панели он и должен быть таким.
    В эмуляции же ID соответствует номеру логического диска. 0 - это C:\, 1 - D:\ и т.д. Часто диск C:\ защищен от доступа, поэтому эмуляция может не работать.
    Я тестировал проект в эмуляции, изменив ID на 1 (диск D) - все было нормально.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
  2. сетевые возможности СП3xx
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 07:42
  4. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •