Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Да, разумеется, правда, форматирование делал быстрое, все параметры fat32 выставил стандартные. А вообще, какие, интересно, файловые системы поддерживает панель?
Я уже сам не знаю что думать, может, порт USB A неисправен. USB B нормально работает, проект записывается без проблем. В крайнем случае, конечно, придётся делать программулину, и скачивать регистры по Modbus TCP, просто через флешку было бы намного удобнее. В регистрах предполагается статистика за продолжительный период работы.
а можно вставить флешку через переходник в USB B и сделать запись в порт 1? я бы тогда переходник (проводок) прям в панели оставил бы в порту USB B, с флешкой приходили бы и скачивали статистику через USB B
USB A и B не взаимозаменяемые!
Интересно, а в каком положении DIP переключатели панели? Ведь в одном из положений USB A используется для загрузки проектов с флешки. К стати, а загрузить проект с флешки у Вас получиться?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
DIP переключатели все вниз поставлены. Там же, вроде, определённое положение выключателей используется для загрузки проекта через последовательный Download порт.
Вот ещё нашёл в инструкции: "Устройства USB 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с СП300 работать не будут." Но дело в том, что, вроде, все флешки USB 3.0 совместимы с устройствами чтения USB 1.0, 1.1, 2.0. Там же нашёл, что панель fat16 поддерживает. Попробую потом ещё fat16.
Добрый день. Попробуйте отформатировать накопитель с помощью HP USB Disk Storage Format Tool.
Мы наблюдали похожую проблему на одном из noname накопителей (8 Гб, FAT32): при первом экспорте по триггеру создавался пустой CSV файл, при втором - в него заносились значения с предыдущего шага и т.д. Форматирование в FAT32 с помощью этой утилиты решило проблему.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени. Форматирование флешек предложенной уитилитой так же как и использование свежих Kingston на 32 ГБ действительно привело к положительному результату - панель произвела запись csv файла на накопитель. Спасибо за помощь.
Доброго времени. Пожалуйста подскажите как импортировать CSV файл в панель СП307 не фиксированным путём а при помощи регистра. Какие должны быть
настройки?