Тема: помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

  1. #11

    По умолчанию

    Необходимо при помощи ПР205 по MODBUS RTU включать и выключать ЧП Delta CP2000 . Регистр отвечающий за включение и выключение ЧП (по мануалу к ЧП) 2000H биты 0 и 1 в переводе в десятичную систему регистр 8192 , проблема заключается в том , что при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095". Подскажите , каким образом , при помощи ПР205 можно реализовать поставленную задачу?

    P.S. Из OPC Овен ЧП включается , выключается при обращении к тому самому регистру 2000H (8192), но мне необходимо , чтоб работало именно в ПР205.