Есть прибор ТРМ1, работает с датчиком давления 4-20мА, выход 0-10вольт. Необходимо , что бы на экране показания отображались с точностью до 1 атмосферы и не больше. Тоесть, что бы не было запятой. Возможно ли это сделать?
Есть прибор ТРМ1, работает с датчиком давления 4-20мА, выход 0-10вольт. Необходимо , что бы на экране показания отображались с точностью до 1 атмосферы и не больше. Тоесть, что бы не было запятой. Возможно ли это сделать?
Попробуйте в параметре b1-7 установить значение "0", при этом изменятся значения параметров b1-5, b1-6, в режиме регистратора a1-3, a1-4! Какой-то странный вопрос, прямо опровержение высказывания: точность никогда не бывает лишней! Ещё проще заклеить(закрасить) разряд(разряды) показывающие десятые(сотые) доли!
Забыл сказать самое главное: значения будут округлятся, то есть вместо "0,5" будет "1"!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2016 в 21:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.