Показано с 1 по 2 из 2

Тема: запятая в ТРМ 1

  1. #1

    По умолчанию запятая в ТРМ 1

    Есть прибор ТРМ1, работает с датчиком давления 4-20мА, выход 0-10вольт. Необходимо , что бы на экране показания отображались с точностью до 1 атмосферы и не больше. Тоесть, что бы не было запятой. Возможно ли это сделать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Есть прибор ТРМ1, работает с датчиком давления 4-20мА, выход 0-10вольт. Необходимо , что бы на экране показания отображались с точностью до 1 атмосферы и не больше. Тоесть, что бы не было запятой. Возможно ли это сделать?
    Попробуйте в параметре b1-7 установить значение "0", при этом изменятся значения параметров b1-5, b1-6, в режиме регистратора a1-3, a1-4! Какой-то странный вопрос, прямо опровержение высказывания: точность никогда не бывает лишней! Ещё проще заклеить(закрасить) разряд(разряды) показывающие десятые(сотые) доли!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.PNG 
Просмотров:	205 
Размер:	70.0 Кб 
ID:	25511

    Забыл сказать самое главное: значения будут округлятся, то есть вместо "0,5" будет "1"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2016 в 21:25.