Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200

  1. #1

    По умолчанию Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200

    Добрый день. Вопрос к форумчанам и специалитстам ОВЕН.
    Имеются кондуктометрические датчики.
    Допустимо ли такое их подключение на аналоговые входа ПР200:
    1. не сгорят ли сами входа ПР?
    2. реально будет программно настроить порог срабатывания? (если, конечно, будет можно подключать)
    Вложение 25501
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Данная схема с двумя датчиками уровня работать не будет (что-то с утра плохо соображается) -вопрос по ним снимается!
    Но остается вопрос : можно ли подключить один! кондуктометрический датчик уровня (хотя бы как защита от "сухого хода" насоса или переполнения)?
    2016-07-22_122454.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 22.07.2016 в 09:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Купите БКК мне морочте голову.
    Такой датчик работает не переменном токе.

  4. #4

    По умолчанию

    Да на счет БКК Вы правы и такой вариант рассматривается, просто нет неоходимости в контроле 4 уровней, а есть старый щит с трансформатором, диодными мостами...

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Тема уже поднималась, правда там речь шла о контроллере. В Вашем случае попробуйте перевести вход в режим измерения сопротивления. Это делается перемычками под крышкой и сунуть 2 щупа в воду на расстоянии около 0,5 см. или меньше. Удельное сопротивление воды около 10КОм/см. По крайней мере поймать наличие воды можно. И никакого внешнего источника не надо.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    0.5 см - очень маленькое расстояние - будет забиваться грязью и отложениями ( к тому же постоянное напряжение на электроды уровня не рекомендуется)
    Вопрос больше в том, что будет с аналоговым входом в плане его живучести (не сгорит) - экспериментировать наудачу как-то не хочется.
    Чисто теоритически все вроде нормально: на электрод "переменка", на вход "постянка", от скачков стабилитрон, порог срабатывания в программе...а вот на практике?схема внутри ПР200 переживет такое подключение?

    просто это ОДИН ИЗ рассматриваемых способов контроля уровня (самый дешевый и быстрый - но не лучший)
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 22.07.2016 в 10:50.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если будете мерять сопротивление - ничего не сгорит. В защиту от грязи сделайте расстояние побольше и глубину погружения больше. Сопротивление уменьшается пропорционально ПЛОЩАДИ замачивания. Вообще то от грязи обычно ставят фильтр.
    А спор о постоянке и переменке при измерении кондуктометрическим методом старинный. Просто при использовании переменки в электролитах, например солёной воде в котельных меньше корродируют электроды. В вашем случае это не сильно критично, на Ваш век электродов хватит. Половина САУ работают на постоянке.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    0...4 кОм в данном случае слишком маленький диапазон для настройки - стабильности срабатывания не будет.
    можно использовать БКК, емкостные датчики (нужна доработка под них), и т.д. - просто сейчас в процессе выбора ( качество работы,стоимость деталей, сложность перемонтажа...), вот и появляются даже такие вопросы, как эта тема.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!

  10. #10

    По умолчанию

    Склоняюсь больше даже к емкостным датчикам - хоть и дороже, но зато надежно и проще потом в обслуживании.
    Но "за спрос денег не берут"

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 10:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •