Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.

  2. #12

    По умолчанию

    Андрей Иванников
    Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
    А дальше - что хотите...
    Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
    уровень.JPG

  3. #13

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич
    Спасибо! Вариант!
    Боюсь. с ТО будут проблемы!!!

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо! Вариант!
    Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
    Со временем разрушения/засирания электродов не подскажу - лопатой раньше срубают.
    На одной из установок - через полгода на фирменных электродах точечные следы коррозии.
    И что контролировать хотите? (такой метод разлагает воду).

  5. #15

    По умолчанию

    Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
    Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
    +-36в не хотите?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
    +-36в не хотите?
    Тем более.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
    Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);

    2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 10:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •