забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".
А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
Modbus RTU/ASCI никоим образом не накладывает, и не накладывал ограничение в 32 устройства.
Его поле адреса, величиной в байт, позволяет адресовать ~256 устройств.
Про ограничение в 32 адреса, ближайшая ситуация - RS-485 интерфейс, и то это ограничение, для сетей без репитеров. И то, новые устройства, работающие с RS485, уже поддерживают гораздо больше устройств.
1. В конфигураторе CODESYS действительно есть ограничение в 32 слейва на каждого мастера.
2. Вы можете реализовать опрос через библиотеку Modbus Master - в ней подобных ограничений нет.
3. Если есть очень сильная заинтересованность в опросе >32 слэйвов именно через конфигуратор и готовность к экспериментам, то напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk