Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Шкаф управления универсальным отопительным котлом

  1. #1

    По умолчанию Шкаф управления универсальным отопительным котлом

    Здравия!
    Просьба помочь в разработке системы управления отоплением дачного дома.
    Система отопления: двухконтурная (три радиатора), твердотопливный отопительный котёл с электродогревателем (ТЭНБ-6 кВт 220/380 В)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	71c5ad14ce37a095e60d8e41a90e2b9b.png 
Просмотров:	278 
Размер:	1.01 Мб 
ID:	25850
    Режим обогрева: в начале основной прогрев дома - твёрдое топливо (дрова/брекеты). Затем поддержание остаточного тепла в контуре электродогревателем.
    Задача_минимум: управление ТЭНом по аварийно минимальной и максимальной температуре теплоносителя на выходе котла (подача).
    Задача_основная: дополнительно управление ТЭНом по температуре в доме.
    Задача_максимум: ещё дополнительно управление ТЭНом по температуре на улице, по расписанию и дистанционно.

    Переменные контроля:
    Тп - температура теплоносителя (подача);
    Тд - температура в доме;
    Ту - температура на улице.

    Уставки:
    Туст.п - уставка температуры подачи.

    График задания уставки:
    Туст.п = f (Ту);
    Туст.п = f (Тд).

    Один из вариантов:
    датчики температуры (теплоноситель, дом, улица) -> ПР200 (ПИД) -> HD-4025.LA -> ТЭН.

    На сколько данная схема работоспособна?
    Последний раз редактировалось nvkeep; 19.08.2016 в 06:42.

  2. #2

    По умолчанию

    датчики температуры (теплоноситель, дом, улица) -> ПР200 (ПИД) -> HD-4025.LA -> ТЭН.
    На сколько данная схема работоспособна?
    вполне работоспособная

  3. #3

    По умолчанию

    Не подскажите как запрограммировать реле и использовать ПИД-регулятор. В смысле как взаимоувязать три температуры и пид-регулятор?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    я думаю вам нужно добавить 4 датчик температуры, 2 на теплоноситель:1 после тв т котла, 2 после ТЭН, что бы не греть ТЭНом при топке тв т котла.

  5. #5

    По умолчанию

    ТЭН интегрирован в тв т котел
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	71c5ad14ce37a095e60d8e41a90e2b9b.png 
Просмотров:	278 
Размер:	1.01 Мб 
ID:	25850

    ТЭН внизу справа, поэтому стоит наверное контролировать температуру до котла (обратка) и после (подача)
    Последний раз редактировалось nvkeep; 18.08.2016 в 15:20.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Достаточно на подаче контролировать, если остыло, значит дрова прогорели...

Похожие темы

  1. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 10:48
  2. Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1
    от VitalKiev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 11:13
  3. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •