Тема: BronkHorst

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.
    у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
    Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.

    Прилагаю файл с регистрами.
    Использую опрос по 0x000B и 0x0020
    Screenshot_2.png

    может что-то не так делаю?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 26.07.2016 в 13:51.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ger4sim Посмотреть сообщение
    у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
    Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.

    Прилагаю файл с регистрами.
    Использую опрос по 0x000B и 0x0020
    Screenshot_2.png

    может что-то не так делаю?
    А если попробовать опросить 0x001F?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А если попробовать опросить 0x001F?
    Поменял местами А и В - опросил 1-й регистр - все работает! В мануале ошибка!!! На самом деле 8-pin = A; 7-pin = B...

    Screenshot_4.png
    Изображения Изображения