Здравствуйте вопрос по RS 485, можно ли к одному RS 485 подключить две штуки СМИ2, в точке выходящей из ПР200 (звездой) или обязательно подключать (шиной)
Здравствуйте вопрос по RS 485, можно ли к одному RS 485 подключить две штуки СМИ2, в точке выходящей из ПР200 (звездой) или обязательно подключать (шиной)
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2016 в 14:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
а какая разница какой из элементов в шине мастер ? обязательно только конечный что-ли ?
При 3-х устройствах топология все равно осталась ШИНОЙ.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Собственно, дело не в топологии и скорости, дело в том, что соединительная линия должна быть согласована. Для этого на конце должно устанавливаться сопротивление, примерно равное волновому сопротивлению линии, т.е. около 120 Ом, чтобы не было отражения от конца. Если приборы соединить по топологии "звезда", то согласовывать придётся две линии, подключенные к одному мастеру, и сопротивление нагрузки окажется 60 Ом. А нагрузочная способность передатчика не рассчитана на другое сопротивление. Даже к двум телевизорам антенну подключают с помощью разветвителя, для исключения отражений.
Если линии короткие, то отражённый сигнал придёт практически одновременно с полезным, и вызвать ошибок передачи не сможет. Поэтому даже на больших скоростях можно соединить приборы короткими линиями в звезду без согласующих резисторов.
Да есть у них передатчики, есть, но и им тоже несладко будет работать на несогласованную нагрузку. Я просто рассмотрел работу передатчика, пусть даже и слэйва, коль вам так хочется, на два шлейфа, согласованных каждый на своём конце.
Что-то мне не попадалось приборов с неотключаемой нагрузкой. Хотя допускаю, что такие могут существовать. Не предусматривающие подключение чего-либо постороннего. Но тогда и проблемы нет.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Проблемой может быть только один момент, если сограсующий резистор есть и он не отключается и мастер в середине.