Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Измерение биполярных сигналов с помощью МВ110-8АС

  1. #1

    По умолчанию Измерение биполярных сигналов с помощью МВ110-8АС

    Есть задача измерять аналоговые сигналы, изменяющиеся в диапазоне -10...10 В.
    Можно ли использовать для этой задачи МВ110-8АС или МВ110-8А?
    Последний раз редактировалось klugl; 18.07.2016 в 16:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Эти приборы могут мерить только от 0 до +10В.

  3. #3

    По умолчанию

    Если измеряемый сигнал пропустить через диодный мост, сделанный из четырех диодов Шотки и дополнительно анализировать полярность измеряемого сигнала, то может получиться и на этих приборах.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.07.2016 в 21:15.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    "ОВЕН" принципиально использовать?
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.07.2016 в 11:25.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если измеряемый сигнал пропустить через диодный мост, сделанный из четырех диодов Шотки и дополнительно анализировать полярность измеряемого сигнала, то может получиться и на этих приборах.
    Про диоды думал, но там в районе 0 неопределённость будет. А у датчика положения, являющегося источником сигнала, сигнал сначала отрицательный, когда датчик проходит искомое положения равен нуля, а потом становится положительным и растёт. То есть важно отслеживать именно окрестность нуля.
    Последний раз редактировалось klugl; 18.07.2016 в 23:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    "ОВЕН" принципиально использовать?
    Овен не самоцель, вариант по ссылке как раз то что нужно. Благодарю!
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.07.2016 в 11:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klugl Посмотреть сообщение
    Про диоды думал, но там в районе 0 неопределённость будет. А у датчика положения, являющегося источником сигнала, сигнал сначала отрицательный, когда датчик проходит искомое положения равен нуля, а потом становится положительным и растёт. То есть важно отслеживать именно окрестность нуля.
    У диодов Шотки прямое падение напряжение порядка 0,1В, так что неопределенность в окрестности нуля будет незначительной.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У диодов Шотки прямое падение напряжение порядка 0,1В, так что неопределенность в окрестности нуля будет незначительной.
    Во-первых, зависит от тока, и обычно считается около 0,2-0,4В. Во-вторых, если мост - будет последовательное соединение двух диодов. И нелинейность вблизи нуля будет очень велика. Если это некритично - можно попробовать. Если выпрямитель использовать для датчика обратной связи ПИД-регулятора, могут возникнуть проблемы с настройкой.
    Есть вариант выпрямителя с аналоговыми MOSFET ключами и компаратором нуля. Падение напряжения будет практически нулевым, и линейность хорошая. Но для определения полярности выход компаратора придётся подключить ещё к одному входу. Дискретному, при наличии, или аналоговому, с последующим преобразованием в BOOL.
    Но все эти ужимки вряд ли допустимы в промке.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Во-первых, зависит от тока, и обычно считается около 0,2-0,4В. Во-вторых, если мост - будет последовательное соединение двух диодов. И нелинейность вблизи нуля будет очень велика. Если это некритично - можно попробовать.
    0,2-0,4В на диодах Шотки будет падать при номинальном токе через них. В данном случае речь может идти о токах 0...1 мА. При таких токах прямое падение напряжения на диодах будет мизерным.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    0,2-0,4В на диодах Шотки будет падать при номинальном токе через них. В данном случае речь может идти о токах 0...1 мА. При таких токах прямое падение напряжения на диодах будет мизерным.
    Вы неправы. Мультиметры в режиме "прозвонка полупроводников" выдают в линию порядка 0,5-1 mA, измеренное падение напряжения на переходе показывают на дисплее.
    Никогда не видел значения меньше 0,15 В.
    При единицах мкА может и вытянет порядка 0,05 В, но при таких токах Шоттки уже не диод, у него токи обратной утечки такого же порядка.
    Последний раз редактировалось VaBo; 19.07.2016 в 20:21.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Измерение вакуума лампой ПМТ-2 с помощью ТРМ-138Р
    от Sanya-russ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 09:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 16:37
  3. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД
    от sv_elis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49
  4. измерение длины с помощью си-8
    от energetic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •