Тема: проблема с термопарой

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2008
    Адрес
    Ростовская облать
    Сообщений
    44

    По умолчанию проблема с термопарой

    Проблема с термопарой(ТХК)-температура скачет от минусовых значений до больших плюсовых,хотя температурных воздействий нет,в чем дело?Потом подключили ТСМ все работает(кстати почему 23 градуировка не предусмотрена?).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slipknot Посмотреть сообщение
    Проблема с термопарой(ТХК)-температура скачет от минусовых значений до больших плюсовых,хотя температурных воздействий нет,в чем дело?Потом подключили ТСМ все работает(кстати почему 23 градуировка не предусмотрена?).
    возможно, дело в самом датчике. Или в помехах.

    Предусмотреть все затруднительно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2008
    Адрес
    Ростовская облать
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Наверно в помехах,тот же датчик на метаконе отлично работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Термопара у Вас изолированная? Если подключаетесь к контроллеру через порт DBGU проверьте как будет вести себя термопара без воткнутого кабеля DBGU (залогиньтесь по Ethernet)?
    бывший инженер отдела тестирования)))