Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80

Тема: Работа ПР200 с аналоговыми сигналами

  1. #1

    По умолчанию Работа ПР200 с аналоговыми сигналами

    Для проверки возможностей входного АЦП и выходного ЦАП написал простейшую программу, которая масштабирует сигнал 4-20 мА на входе AI1 и выдаёт его на выходе AO1. Залил программу в ПР200. Далее к AI1 подключил задатчик аналогового сигнала, а к AO1 - мультиметр в режиме милиамперметра. Далее на вход подавал ток значением от 4 до 20 мА с шагом 0,5 мА и регистрировал значение тока на выходе. Таким образом провёл два измерения. Во вложении программа, таблица со значениями сигналов и соответствующие графики. Мне интересны ваши комментарии.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (250.5 Кб, Просмотров: 175)

  2. #2

    По умолчанию

    Методика измерений, схема подключения, используемые средства, тип ПР?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.07.2016 в 22:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Методика измерений, схема подключения, используемые средства, тип ПР?
    ПР200-24.2.1.0
    Источник тока - Extech 412400
    Измеритель тока - цифровой мультиметр, включенный последовательно с выходом AO1 и источником питания 24 В.

  4. #4

    По умолчанию

    Выход питали от того же источника, что и ПР?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Выход питали от того же источника, что и ПР?
    Да. .

  6. #6

    По умолчанию

    Время фильтрации входа увеличьте и посмотрите на результат.
    0,1 сек и 1 сек попробуйте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.07.2016 в 07:46.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Время фильтрации входа увеличьте и посмотрите на результат.
    0,1 сек и 1 сек попробуйте.
    Попробовал - увеличил. Ничего не дало.
    Ау... Любители Овена. Неужели никто не может попробовать повторить эксперимент и поделиться результатами. Это же в ваших интересах.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Характер графика не носит случайный характер(шум) ,значит дело не фильтрации .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для начала поставьте 4ма-0 ,20ма-1 в свойствах и напрямую соедините вход и выход .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для начала поставьте 4ма-0 ,20ма-1 в свойствах и напрямую соедините вход и выход .
    Последний раз именно так и делал.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  2. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  4. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 07:37
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •