У меня 4 ПР200 и все без аналоговых входов\выходов .
У меня 4 ПР200 и все без аналоговых входов\выходов .
электронщик до мозга костей и не только
В этом-то и проблема, что изгибы на графиках не в одних и тех же местах, а всякий раз в разных, то есть нет повторяемости результатов измерений. Хотя выходной сигнал зататчика немного отличается от его значения, измеренного мультиметром, но абсолютно повторяем. Например, если на задатчике 10 мА, то на мультиметре 9,8 мА, но и через 500 измерений, если на задатчике выставить 10 мА, то на мультиметре будет 9,8 мА.
сделайте внутренний задатчик на счетчике и на выход ,а выход на вход ,а вход на индикатор и выход на индикатор .и сравнивайте ,что бы исключить задатчик внешний и тестер
электронщик до мозга костей и не только
А на другие входа \выхода пробовали подать .
Если будет разница в показаниях то не поймете где неисправность ,но если будут равны ,то значит ,что то в измерительных цепях .
электронщик до мозга костей и не только