    Здравствуйте . Нужна помощь в подключении Трм 1 (н.у.р) с тенами (3 фазы), включались раньше магнитным пускателем . Нужно чтобы при достижении определенной температуры (200 градусов) отключался тен . Как правильней будет подключить ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Схема подключения пускателя через реле изображение на Б1 стр 58 руководства по эксплуатации. Вам нужно контакты Х-2 и Х-3 включить в разрыв цепи питания катушки пускателя. Настройте логику работы на тип 1 (нагреватель). Принцип работы при этой логике на стр. 27. При температуре ниже уставки выходное устройство включено. Т.е. горит индикатор и контакты Х-2 и Х-3 замкнуты. По достижении уставки+дельта размыкаются. При падении температуры ниже уставка-дельта замыкаются вновь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    RC-цепь не забудьте на катушку пускателя, иначе реле ТРМ-а протянет недолго. Ещё можно электромагнитное реле в ТРМ заменить на симисторный модуль (твёрдотельное реле). Я их сам паяю...