Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК207. Зависание.

  1. #1

    По умолчанию СПК207. Зависание.

    Всем привет!
    При переключении между окнами панель виснет наглухо. То есть даже ethernet отваливается. На экране остаётся окно, с которого хотел переключиться.
    Происходит это не всегда, а в бог знает кем определённый момент.
    Какие могут быть причины?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Проект выкладывайте.
    Возможно версия SPK_Tools старая.

  3. #3

    По умолчанию

    SPK_Tools обновил. Не помогло.
    На что в проекте обратить внимание?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    SPK_Tools обновил. Не помогло.
    На что в проекте обратить внимание?
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта на e.kislov@owen.ru с уточнением, при нажатии на какую кнопку перехода панель зависает.

  5. #5

    По умолчанию

    С какими опциями сохранить архив? По умолчанию 25мб. Интернет сейчас не очень.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    С какими опциями сохранить архив? По умолчанию 25мб. Интернет сейчас не очень.
    В присланном вами варианте - подходит, спасибо.

    Уточните, пожалуйста, какая у вас модификация СПК (M02, M04) и какую версию CODESYS вы использовали для разработки проекта.

  7. #7

    По умолчанию

    модификация M04, а кодесис 3.5 SP7

  8. #8

    По умолчанию

    По всей видимости дело в стрелочных индикаторах. Удалил их, и вроде пока всё ок. У них кстати была странность. Иногда при переключении в это окно у этих индикаторов цифры на шкале меняли размеры, иногда очень сильно. Иногда на синий цвет их передёргивало.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну так и есть. Убирал/добавлял в разных количествах и сочетаниях. Пока не убрал все, зависать не переставало.

  10. #10

    По умолчанию

    Если не затруднит при подключении когда всё работает по SSH наберите free - хотелось бы увидеть.
    Вы узнаете размер ОЗУ - точнее использование, приблизительно так:
    www-data@Moxa:~$ free
    total used free shared buffers
    Mem: 30112 27792 2320 0 2400
    Swap: 0 0 0
    Total: 30112 27792 2320

    А если Mem: free станет безобразно малым значением - подключите Swap.Но не гарантирую что в данной реализации есть swapon и swapoff.
    И если есть такая возможность - используйте USB-HDD. Простые флэшки дохнут как мухи через месяц (в зависимости от применения).
    В автостарте это пропишите в /etc/rc.local ну или /etc/fstab произвести настройки. И тогда можно удвоить "ОЗУ".

    Имеется предположение, что "потребление" RAM изменяется динамически.

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось oiv_1968; 17.07.2016 в 20:43.

Похожие темы

  1. Зависание визуализации СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 17:12
  2. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 14:27
  3. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  4. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:59