Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Если установите у ПИД-регулятора ТРМ212 (или любого другого) запредельный коэффициент усиления, при Т и Д = 0, то получите не что иное, как двухпозиционное регулирование.
Вы не могли бы пояснить, что подразумевается под "Т и Д = 0"? Интегральная и Дифференциальная постоянные?

Коэффициента усиления в конфигураторе ТРМ212 нет, есть полоса пропорциональности. Поскольку коэффициент пропорциональности (усиления) обратнопропорционален полосе пропорциональности, то мне нужно задать его как можно меньше, я правильно понимаю?