Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ТРМ212 (управление выходным напряжением)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Если установите у ПИД-регулятора ТРМ212 (или любого другого) запредельный коэффициент усиления, при Т и Д = 0, то получите не что иное, как двухпозиционное регулирование.
    Вы не могли бы пояснить, что подразумевается под "Т и Д = 0"? Интегральная и Дифференциальная постоянные?

    Коэффициента усиления в конфигураторе ТРМ212 нет, есть полоса пропорциональности. Поскольку коэффициент пропорциональности (усиления) обратнопропорционален полосе пропорциональности, то мне нужно задать его как можно меньше, я правильно понимаю?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Т.е вы не знаете, что практически во всех алгоритмах ПИД-ов (ОВЕН не исключение) прописывают что-то вроде: if T=0 then T=бесконечность ??
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не всегда, во всяком случае в доке не указывают. Поэтому лучше установить ручками. Во избежание.
    Значит для двухпозиционного регулирования коэффициент Т (что бы это ни значило ) правильнее было бы устанавливать бесконечно большим чем 0?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    При Т=бесконечность интегральная составляющая стремится к нулю.
    Про полосу пропорциональности вы тоже все правильно поняли. Вне пределов этой полосы регулятор находится в крайних положениях, поэтому, уменьшив её до минимума (нуль нельзя, наверное) получим двухпозиционник.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не всегда, во всяком случае в доке не указывают. Поэтому лучше установить ручками. Во избежание.
    Тут же встает вопрос - какое максимальное число будете вводить, чтобы исключить интеграл?
    При 0 алгоритм вообще должен обойти соответствующую ветку кода.

    Но в доке должно быть прописано, с этим не поспоришь...

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    При Т=бесконечность интегральная составляющая стремится к нулю.
    Про полосу пропорциональности вы тоже все правильно поняли. Вне пределов этой полосы регулятор находится в крайних положениях, поэтому, уменьшив её до минимума (нуль нельзя, наверное) получим двухпозиционник.
    Да, полосу регулятора нельзя устанавливать в 0 - в конфигураторе предлагают значения 0.001..9999

    Позвольте дилетантские вопросы: А всё же, что такое Т и Д? И интегральная составляющая и интегральная постоянная это одно и то же?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    .

    Но в доке должно быть прописано, с этим не поспоришь...
    Цитата из РЭ на ТРМ212:
    "
    7.2.2 Значения параметра P устанавливаются в единицах измерения входной величины в
    диапазоне от 0,1 до 999,9 для температурных датчиков (ТС и ТП), и от 0,001 до 9999 – для ана-
    логовых.
    Значения параметра I устанавливаются в секундах в диапазоне от 0 до 3999. При I = 0
    прибор работает как ПД-регулятор.
    Значения параметра D устанавливаются в секундах в диапазоне от 0 до 3999. При d = 0
    прибор работает как ПИ-регулятор.
    При I= 0 и d = 0 прибор работает как П-регулятор.
    "

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  3. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 13:55
  5. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •