Хочу уточнить, можно ли аналоговые входы переназначить дискретными и подавать на них 24В, как и на обычные дискретные входы, очень боюсь спалить прибор ПР200. Заранее благодарен за ответ.
Хочу уточнить, можно ли аналоговые входы переназначить дискретными и подавать на них 24В, как и на обычные дискретные входы, очень боюсь спалить прибор ПР200. Заранее благодарен за ответ.
1) читаем РЭ, понимаем, что можно.
2) понимаем, что максимальный уровень лог1=10в.
3) Во имя перестраховки ваяем делитель напряжения из 2хрезисторов 470 и 330 ом. (опционально)
___3а) - если какой-нибудь чудик врубит ПР200 без переключения входов в DI режим, то ПР выживет.
Вам необходимо сконфигурировать аналоговые входа для работы в режиме дискретных входов. Подробно это описано в РЭ.
Также необходимо через Овен Лоджик указать пороговые значения. Максимальный пороговое значения для логической 1 составляет 10В. Но физически на вход можно спокойно подавать напряжение указанное в РЭ. 24В можете подавать не опасаясь, это штатный режим работы прибора.
Это всё верно, но есть некоторые мелкие ньюансы, не относящиеся к ПР200 в штатном режиме:
1) Обычные контакты кнопок управления не расчитаны на коммутацию токов в 1-2ma. Нужно их грузить большим током, особенно на установках работающих с эмульсией или всяких мойках. Как правило вся защита кнопок выше IP40 через год-два интенсивной работы приходит в негодность, и по влаге могут прилететь ложные сигналы.
С помощью резистивного делителя смещаем диапазон лог1 "вверх", что даёт помехозащиту входа. Также увеличивается ток через кнопку.
10В и выше, это напряжение, которое прибор однозначно воспримет как логическую еденицу.
Подавать можно все 24В
Никаких делителей не нужно.
Уже несколько дней споры идут, вроде всё предельно ясно написали:
ПР200_2.PNG
Сергей0308
melky
Я говорю о входном токе лог 1. Если никто из вас не наступил на эти грабли, то это не значит что их нет.
Хорошо, у вас БП на 3А, вы подаете через сухой контакт 24В на вход в качестве дискретного - например кнопка, контакты реле. ?
И че?
Вход возьмет сколько ему надо, я не знаю как можно через сухой контакт подать больше.... БП у нас не изменится ведь...
или о чем речь ?
Ну поставьте резистор, если уж так страшно.
114-й реле работает в таком режиме без особых проблем...
Мне кажется тут больше речь о расчете бюджета БП, зная, что вход потребит не более 5мА, мы задействуем все входы (8+4)*5=60мА, не более у нас откушают входы от мощности БП..
Может вы о чем то другом рассуждаете ?
скорее всего речь о том что, сам контакт будет не качественно работать из-за низких токов проходящих через него...Может вы о чем то другом рассуждаете ?