Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Неисправность 2ТРМ1

  1. #1

    Question Неисправность 2ТРМ1

    Здравствуйте, на 2ТРМ1 мигают все индикаторы. На индикаторе 8.8.8.8 с переключением на 000b, кнопки не реагируют на нажатия. Подскажите пожалуйста, что случилось с прибором?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Больше похоже на неисправность блока питания. Вроде как пытается запуститься, уходит в защиту и снова пытается стартовать. Померьте напряжение с БП. Только не цифровым как обычно, а стрелочным или ещё лучше осциллографом.
    Это как вариант навскидку.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Больше похоже на неисправность блока питания. Вроде как пытается запуститься, уходит в защиту и снова пытается стартовать. Померьте напряжение с БП. Только не цифровым как обычно, а стрелочным или ещё лучше осциллографом.
    Это как вариант навскидку.
    Большое спасибо, попробую блок питания проверить.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    А запостю-ка я сюда, чтобы не плодить новые темы. Итак, ТРМ201 управляет холодильником. Уставка (SV) 17,0 гр.С, параметр HYS - 0,5. При показаниях прибора (PV) 18,8 лампочка выхода не горела, т.е. холодильник не включился. После нажатия кнопки ПРОГ лампочка загорелась (холодильник включился). Сразу сфотографировать не догадался. Могло ли это быть следствием бестолкового изменения уставки наладчиком? Каков алгоритм перехода рабочего режима при изменении уставки? Например, я увеличивал уставку при работающем холодильнике - отключения не было. Какой-то глюк ТРМ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    А запостю-ка я сюда, чтобы не плодить новые темы. Итак, ТРМ201 управляет холодильником. Уставка (SV) 17,0 гр.С, параметр HYS - 0,5. При показаниях прибора (PV) 18,8 лампочка выхода не горела, т.е. холодильник не включился. После нажатия кнопки ПРОГ лампочка загорелась (холодильник включился). Сразу сфотографировать не догадался. Могло ли это быть следствием бестолкового изменения уставки наладчиком? Каков алгоритм перехода рабочего режима при изменении уставки? Например, я увеличивал уставку при работающем холодильнике - отключения не было. Какой-то глюк ТРМ? Или изменение уставки нужно подтверждать нажатием ПРОГ? В простыне, приложенной к прибору, об этом - ни слова...

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Откройте не "простыню к прибору" а "руководство по эксплуатации ТРМ201" оно на сайте. Посмотрите страницу 47 после жирно выделенного ВНИМАНИЕ1.
    Внимание! Новое значение параметра записывается в память, и прибор начинает рабо-
    тать с новыми значениями только после кратковременного нажатия кнопки (для Н2 ).
    (т.е. при переходе к следующему параметру).
    Для входа в специальные режимы работы прибора используются комбинации кнопок:
    + + (для Н2 + + ) – для перехода к установке кодов доступа, на ин-
    дикаторе получаем изображение:
    (маленько неудачно скопировалось из инструкции) так что посмотрите лучше оригинал.
    Так что не наговаривайте.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Спасибо. Отыскался СТАРЫЙ вариант РЭ, где это написано. Б****, работнички "ОВЕН"! Пожалуйста, следите за прилагаемой документацией тщательнЕе. Обычно я читаю то, что приходит вместе с прибором. И если там не написано "нажать после изменения...", то я этого делать не буду. Для сравнения: у других производителей переход на заданную уставку происходит после ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ уставки, либо при выходе из режима изменения уставки. Если много слюней - извините...

  8. #8

    По умолчанию

    РЭ версии 1923, Раздел 7 Программирование, п.7.1.2 сноска "Внимание":

    Внимание! Новое значение параметра записывается в память, и прибор начинает работать с новыми значениями только после кратковременного нажатия кнопки (для Н2 ).
    (т.е. при переходе к следующему параметру).


    Возможно не вполне понятно описано, но вопрос о том как описывать, какими словами и пунктами является отдельной темой для обсуждения.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, что с 2ТРМ1-ТП-Р? Не могу перевести в режим программирования. При нажатии и удержании кнопки "ПРОГ" идет перезапуск прибора. При кратковременном нажатии вообще непонятно как работает. На настройку первого канала попадаю с 20-30 раза.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Мы уж совсем земляки. Обратитесь в Техком, в отдел сервиса. Можно напрямую Сергею Бондаренко позвонить, должен подсказать. Они официальные диллеры ОВЕН у нас.
    А честно говоря - проще заменить на новый.
    Если не секрет, где трудитесь?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВА8 мигает светодиод питания и RS-485
    от Валерий Валерьевич в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:37
  2. неисправность трм-10
    от pushe в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:58
  3. неисправность плк 100
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:05
  4. неисправность плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 18:19
  5. Неисправность ТРМ 138-P
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •