Здравствуйте! Есть две крышные котельные. На каждой по 2 МВА8 с преобразователями АС3 и модем Невод-5, Данные передаются на модем Невод-5, подключенный к COM1 диспетчерского комп-а. Используется MasterSCADA v.2.3. Проект работал с 2009г. Рухнула Windows XP на комп-е, восстановить не удалось. Работающий проект, естественно, экспортировать не удалось. Установил MasterSCADA с дистрибутива, новый ОРС-сервер(ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН). Скопировал со старого винчестера папку "MasterSCADA Projects" с рабочим проектом. Настройки модемов, контроллеров(адресацию, тайм-ауты и пр.) не менял - там все должно быть в рабочем состоянии. В настройках ОРС-сервера добавил четыре МВА8 с их адресами.
При запуске проекта модем мигает и на прием, и на передачу, но данные в окне не обновляются. форум по MasterSCADA просмотрел полностью, решения не нашел. Надеюсь на помощь специалистов, Подскажите, пожалуйста, где копать.