Тема: Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART

  1. #1

    По умолчанию Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART

    Доброго времени суток, форумчане.

    Сразу скажу что я новичок, не судите строго.

    У меня есть ПР114 с простой программой которая банально тикает одним из выходов (сигнал появляется и пропадает каждые пол секунды).
    К нему подключен МИ485 и он подключен через USB-UART (SU108-485 USB Bridge board) к USB компьютера.

    Я написал тестовую программу с помощью NModbus4 которая считывает состояния регистров.
    В момент когда программа посылает Modbus запрос на МИ485 мигает лампочка связь, что даёт надежду на то что сигнал дошёл.
    К сожалению в ответ на виртуальный COM порте никаких данных в ответ не поступает (висим на чтении)

    USB-UART подключал так:
    RXD -> A
    GND -> GND
    TXD -> B


    Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать ?

    Заранее спасибо!

    Clipboard01.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    А чем вам ОПС сервер не угодил ?А почему вот такой свисток не взяли http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...8.0.134.yvi9U0
    Кроме того не забываем ,что в ПР модбас RTU/
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    К самому МИ485 надо подключаться по 485-му, а не по UART.

    Если у вас именно USB-UART так подключите его напрямую к ПР110 только проверьте уровни питания.

  4. #4

    По умолчанию

    >> А чем вам ОПС сервер не угодил ?
    Ну это из пушки по воробьям. У меня 1 устройство напрямую подключенное к компьютеру. OPC нужен для задач интеграции большого количества разношестных девайсов.
    >> Кроме того не забываем ,что в ПР модбас RTU/
    Судя по спецификации и RTU и ASCII, но я пробую именно RTU
    >>А почему вот такой свисток не взяли http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...8.0.134.yvi9U0
    К сожалению свисток мне выдали. А по существу, то что у меня - нерабочий вариант ?

    >> К самому МИ485 надо подключаться по 485-му, а не по UART.
    А разве внутри МИ485 нет преобразователя 485 <-> UART?

    >> подключите его напрямую к ПР110
    А сам ПР умеет без МИ485 общаться по Modbus ? Я думал это логика МИ485 и его ради этого и покупают.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Протокол модбас рту реализуется в ПР ,а не ПРМИ485 .ПРМИ485 делает гальваническую развязку и преобразование интерфейса uart<>rs485 и все
    Взять готовый бесплатный ОПС проще чем городить огород ,если огород не само цель.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Я подключал китайский преобразователь Ethernet-UART через виртуальный КОМ порт к ПР110. Заливал программу.
    Atman расписывал разъем ПР110. Так что не вижу проблем в наличии ПР-МИ485. Ну разве что из-за гальванической развязки.

  7. #7

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, что управляет входами DE, RE в архитектуре ПР МИ 485, микросхема max485?
    Откуда тактовый сигнал для переключения приема передачи?
    Разрисовал полностью МИ485. Увидел что 4 пин RJ 12 идет в схеме на DE, RE max485. Но на этом 4 пине RJ12 ПР114 никаких тактовых импульсов не посылает!

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Автоматическое переключение направления
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Дайте пожалуйста подробный ответ на аппаратном уровне?

  10. #10

    По умолчанию

    Простой преобразователь интерфейса МИ 485 не захотел сязаться с ОВЕН лоджик. USB UART+ПР114 с ПК связывается.
    ПК Через GSM модем запросы дает на МИ485, диод моргает. Одновременно моргает и на ПР114. Становлюсь на TX RX осцилом работают оба на передачу. Сопротивление RX TX в связке ПР114+МИ485 700 Ом. Откуда непонятно. Похоже битое МИ485. Но оно новое.
    GSM модем IRZ ATM2-485 связывается с ОВЕН МСД 200 хорошо.
    Последний раз редактировалось Михаи; 08.12.2016 в 18:34.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 11:30
  2. Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:39
  3. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  4. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:18
  5. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •