Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART

  1. #11

    По умолчанию

    Может производитель ответит, как тактируются на аппаратном уровне DE RE?
    В схеме эти сигналы уходят на транзисторы и Tl431. Управляющий электрод 431 уходит на пин 4 МИ485 и далее на ПР114. Неужели одновибратор собран на 431? Тогда там нет задающих конденсаторов!
    А это значит, что этот пин не для переключения программирование/работа, как писалось на этом форуме, а тактирование МАХ485.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    в ПР114 используются только Тx Rx, проверено с другим адаптером на ft232
    переключение режима - программирование/rs485 делается перемычкой на ПР114, а не прми485
    НО при выключенном питании ПР, иначе режим не изменится.

    у большинства адаптеров usb - uart сигналы инвертированы по сравнению с прми и пркп20, поэтому и не работают.

    проверено лично на tf 232, на нем можно программно инверсию переключать.

  3. #13

    По умолчанию

    Согласен, что только Тх Рх. У меня адаптер USB/UART дает соединение.
    Согласен, что перемычкой на ПР114 и после ресет. Алгоритм удаленного программирования предложенный на этом форуме пока непонятен? Без ресет не шьется!
    МИ 485 дает такой же сигнал Tx Rx, как и USB/UART. Осциллографом проверено.
    В полном заводском подключении ПР114+МИ485 на МИ485 DE RE нет тактирования сигнала. Производитель обещает в паспорте, что он есть в МИ485 на аппаратном уровне. Иными словами схема одновибратора есть.
    При подключении МИ485 запускающий импульс приходит с четвертого пина на TL431.
    Последний раз редактировалось Михаи; 09.12.2016 в 07:48.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    тогда не совсем понял, зачем вы схему копаете..
    Какая задача вообще стоит?

  5. #15

    По умолчанию

    Задача залить прошивку через МИ 485. И в дальнейшем связь через него. Приемлю только фабричные устройства.
    Предпологалось, что фабричный вариант не доставит хлопот
    Последний раз редактировалось Михаи; 09.12.2016 в 08:51.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Михаи ПР-МИ не предназначен для заливки прошивки, хотя попробуйте перемычку сделать на разъеме ПР114, чтобы ПР поняла что ее программируют и через USB-485 через ПР-МИ залить прошивку.

    посмотрите темы Atman, он расписывал весь разъем ПР-ки

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Для смены режима ПР114 все равно надо чтобы кто-то (или что-то) его перезапускал по питанию, предварительно поставив-убрав перемычку.
    Так что без самоделок здесь не обойтись.

    А ПРМИ куда у вас подсоединен со стороны 485 интерфейса - к модему ?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    если у вас просто на столе надо для демонстрации программировать и по 485 данные считывать, то с одним (1 шт.) реле через штатный программатор ПРКП20 все работает.

  9. #19

    По умолчанию

    Модем irz 485 atm2. У него есть управляемые выхода. Реализовать перезапуск ПР114 дело второе. Первое это пока на столе с ним связаться. А дальше задача удаленной работы.
    Атман мне говорил за эту перемычку. Подавал логический ноль. Итог нет обмена.
    Включение аппаратно обмена:
    Когда подключаем МИ 485 на нее приходит 5 вольт и заводится на adum1311 разрешая ей передавать. На 4 пин от МИ485 уходит 5 вольт на ПР 114 говоря ему, что нужно вести обмен.
    Включение аппраратно прошивка:
    Убрать с четвёртого пина 1. Подать на Rx Tx данные. Все просто.
    Сложность в отсутствии тактируемых импульсов в самой МИ 485.
    Последний раз редактировалось Михаи; 09.12.2016 в 09:39.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Проверьте для начала всю цепочку без ПР.
    на ПРМИ соединить RX и Tx на шлейфе в сторону ПР114 (ПР отсоединить),
    В терминале на ПК, подключенному к модему (второму) при установленном соединении между модемами наберите какую-нибудь строку (отключив эхо).
    Если все ОК, вы ее увидите на экране без искажений. Подключить ПР.
    Если ПР не отвечает, остается только неправильная полярность сигналов Rx и Tx,
    А в Owen Logic при такой связке (без доработки шлейфа) ПР не увидите, т.к. подключенный ПРМИ включает режим RS485
    В шлейфе 3и4 - перемычка в сторону пр114 - режим rs485, нет перемычки - rs232

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 11:30
  2. Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:39
  3. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  4. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:18
  5. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •