Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2

  1. #1

    По умолчанию Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2

    Коллеги, кто-нибудь использовал межконтроллерный обмен через сетевые переменные на вышеозначенном устройстве?
    Я и с кодесисом и с овеном давно знаком. На ПЛК100 и ПЛК150 раньше делал сети причем довольно большие и всё работало. А вот с новинкой никак. При запуске обмена между двумя ПЛК связь по Ethernet вообще пропадает и пинг пропадает. Контроллеры и ПК в одной подсети на одном свиче. Списки из одной интовой переменной. Прошивка с сайта самая свежая.
    Всем заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы про какой протокол речь ведете?
    Модбас тсп или удп?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    вы про какой протокол речь ведете?
    Модбас тсп или удп?
    Я про сетевые переменные (Global variable) без модбасов. Неужели никто не пользует?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
    Я про сетевые переменные (Global variable) без модбасов. Неужели никто не пользует?
    И как это?
    Для того, что бы переменные были видны в сети,
    нужно организовать обмен данными.
    К примеру по UDP. Создается общая для всех устройств в сети область данных.
    Пример есть на диске.
    Или я что-то не понимаю или вы что-то путаете.

  5. #5

    По умолчанию

    Насколько я понимаю в случае овена сетевые переменные работают только по UDP. Его и указал в настройках таргета. Для снятия всех вопросов прилагаю весьма простой пример из источника и приёмника данных который почему-то не работает на вышеозначенном ПЛК.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip net.zip (22.2 Кб, Просмотров: 41)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    правильно вы поняли.
    это только при организации общей области с переменными для сетевого обмена.
    я делал давно. примерно в 2009г.
    работает 100%.

  7. #7

    По умолчанию

    Дык в 2009-ом и у меня работало. А с новым плк не работает, вот яч и ищу где собака порлась толи я постарел толи контроллеры с глюком...

  8. #8

    По умолчанию

    Поменяйте порядок байт в номере порта - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
    И используйте библитотеку NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Поменяйте порядок байт в номере порта - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
    И используйте библитотеку NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года.
    А где найти библиотеку от 2009 года?
    В архиве на сайте лишь 2006.
    В интернете нашел 2007.

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  2. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  3. сетевые переменные,передача на конкретный Ip
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 20:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •