    У нас тоже успешно работает установка с 4 шаговыми двигателями. 3 двигателя - дозаторы, 1 - двигатель тубы.
    Частота импульсов 2,5 кГц (старая модификация). Нам достаточно. На ПЛК110 М02 будет вообще летать.
    Подробнее тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24153

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
    Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
    Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
    Прерывания до импульса не сделать.
    Плавный разгон-торможение не сделать.
    Скорость реакции выходов не достаточная.
    На ПЛК100- вообще ни какая.

    При этом есть готовые и более дешевые решения.
    А при чем тут ПЛК100, о нем речи в посте нет. Задачи с ШД бывают разные. Если задача не шибко сложная, то ПЛК110 вполне подойдет.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    вопрос немного в сторону: быстрые входы-выходы на 110[М02] стоит использовать в качестве обычных?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    да

    12345678
    спасибо

    но что значат цифры?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    мин. сообщение 10 - символов
    ясно

    в Руководстве по эксплуатации написано "Более подробные сведения о настройке входов и выходов в специальных режимах работы
    изложены в Руководстве Пользователя." - где это Руководство Пользователя?! как переключать режимы работы быстрых входов/выходов?
    upd: разобрался, но так и не понял о каком Руководстве пользователя идёт речь в Инструкции...
    Последний раз редактировалось MikeS; 20.02.2017 в 19:01.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:10
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:33
  4. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •