Тема: Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает

    Работал ТРМ202РР около 4-х лет, данные
    с него с помощью протокола Овен через RS485 передавались
    в СМИ1 в операторскую. Пришло время это всё переделать.
    Теперь несколько устройств, в том числе и этот ТРМ202
    подключены для управления и индикации к СПК107
    но уже по Modbas RTU. Все работают нормально, в том
    числе и другой, но новый, в этом году купленный ТРМ202.
    А вот старый ТРМ202 периодически "подвисает" и связь
    именно с ним пропадает, хотя может и день нормально проработать.
    Может дело в том что он подключен кабелем длинной около 20м
    к основной линии RS485? Но раньше на такие мелочи не обращал
    внимания и всё работало. Скажите, в чём может быть дело?
    ЗЫ: Заменил ТРМ202 на новый 2015г, и похоже, что тоже самое...
    Да ещё и блокирует часть устройств по RS485
    Последний раз редактировалось RomAl; 07.07.2016 в 10:14.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    А согласующие резисторы на концы сети повесили?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Тема старая.
    Проблема решается переходом с RTU на ASCII.

  4. #4

    По умолчанию

    Тема старая, производитель скромно отмалчивается.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Там длина линии метров 60-70, помимо СПК107 всего 5 устройств, нужно ли думать о резисторах?
    Хотя... на дальнем от СПК ТРМе есть 120ом.
    Так значит у ТРМ202 не работает RTU? Почему же они не сообщают
    потребителям? ИСО 9001 к этому прямо призывает.
    Это мне проект переделывать?
    А интересно, другие ТРМы тоже RTU не любят или это только 202 такой?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Наверное 202 такой. Была аналогичная ситуация. Связка 2шт ТРМ136 и 3шт ТРМ202 - ИП320. Одна 202 тоже стала глючить(старая была). Заменили на новую, сейчас проблем нет. На другой протокол не переходили.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  2. Подвисает ПЛК 150
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:22
  3. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:33
  4. трм202рр помехи или неисправность прибора
    от raven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:35
  5. подвисает опрос мва8 от плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •