Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Термостаты и нагреватели MEYERTEC для шкафов управления

  1. #1

    Lightbulb Термостаты и нагреватели MEYERTEC для шкафов управления

    Ранее мы анонсировали подготовку к выводу на рынок устройств для управления микроклиматом в шкафах управления и автоматики.
    Теперь в дополнение к уже имеющимся в нашем ассортименте вентиляторам и решеткам KIPVENT компания ОВЕН предлагает линейку термостатов и нагревателей под маркой MEYERTEC.



    Применение

    • Шкафы управления и автоматики.
    • Банкоматы.
    • Платежные терминалы.
    • Вендинговое оборудование.
    • Прочие устройства, устанавливаемые на улице или в неотапливаемых/ неохлаждаемых помещениях.

    На нагреватели и термостаты получены Декларация и Сертификат о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

    Для удобства подбора оборудования для микроклимата шкафов управления в скором времени будет разработан онлайн-конфигуратор. В этой программе вы сможете задать параметры вашего шкафа и получить спецификацию необходимого оборудования исходя из заданных условий.

    Техническую информацию о приборах смотрите в РЭ (вложения) и на сайте ОВЕН.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MTK.png 
Просмотров:	867 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	25300  
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 05.09.2016 в 14:47.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  2. #2

    Post Термостаты щитовые МТК-СТ

    Термостаты для электротехнических шкафов MTK-СТ

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1111.png 
Просмотров:	570 
Размер:	249.3 Кб 
ID:	25303

    Термостаты MTK-СТ применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.
    Также термостаты МТК-СТ могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.

    Особенности и преимущества термостатов МТК-СТ

    • Широкий диапазон задания уставки: 0-60 °C.
    • Простой монтаж на DIN-рейку.
    • Компактные размеры.
    • Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
    • Продление срока службы оборудования.
    • Экономия электроэнергии за счет периодического включения нагревателей/вентиляторов.

    Доступные модификации

    Термостаты МТК-СТ выпускаются в 3 модификациях.

    Модификация Описание
    MTK-CT0 нормально-открытый контакт (NO) для управления вентиляторами
    MTK-CT1 нормально-закрытый контакт (NC) для управления нагревателями
    MTK-CT2 два контакта (NO + NC) с независимыми функциями управления вентиляторами и нагревателями в одном устройстве
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 06.07.2016 в 18:22.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  3. #3

    Post Нагреватели щитовые конвекционные МТК

    Нагреватели щитовые конвекционные МТК

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	222.png 
Просмотров:	534 
Размер:	63.9 Кб 
ID:	25304Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	333.png 
Просмотров:	528 
Размер:	66.8 Кб 
ID:	25305 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	444.png 
Просмотров:	792 
Размер:	57.3 Кб 
ID:	25306

    Нагреватели MTK-EH и MTK-SH10 применяются совместно с термостатами в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Для регулирования температуры в щите необходимо последовательно к нагревателю подключить термостат.

    Особенности нагревателей МТК


    MTK-EHxxx MTK-SH10
    • Мощность 15… 150 Вт.
    • Монтаж на DIN-рейку.
    • Зажимные клеммы.
    • Саморегуляция температуры*.
    • Равномерное распределение тепла.
    • Мощность 10 Вт.
    • Компактные размеры.
    • Любое монтажное положение
    • Саморегуляция температуры*.
    *Саморегуляция температуры происходит благодаря резкому увеличению сопротивления нагревательного элемента при достижении максимальной температуры. Данная функция не отменяет применения термостата вместе с нагревателем.

    Доступные модификации


    Нагреватели МТК выпускаются в нескольких исполнениях в зависимости от мощности и типа монтажа.

    Модификация Мощность нагрева Монтаж
    MTK-SH10 10 Вт Резьбовое соединение
    MTK-EH15 15 Вт Установка на DIN-рейку
    MTK-EH30 30 Вт
    MTK-EH60 60 Вт
    MTK-EH100 100 Вт
    MTK-EH150 150 Вт
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  4. #4

    По умолчанию

    Подробная информация по термостатам и нагревателям представлена на сайте - http://www.owen.ru/catalog#89880415

    Цены представлены в общем прайc-листе по продукции MEYERTEC - www.meyertec.ru/price_meyertec.xlsx
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 04.08.2016 в 16:58.

  5. #5

    Post Наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ)

    FAQ по устройствам контроля микроклимата шкафов управления от компании ОВЕН

    1. Шкаф управления установлен в неотапливаемом помещении. Температура окружающей среды колеблется в пределах ±30 °C. Чтобы автоматика надежно работала требуется поддерживать постоянную температуру на уровне +20 °C. Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для контроля температуры в шкафу, не требующее больших финансовых и эксплуатационных затрат.
    Для поддержания рабочей температуры внутри шкафа установите термостат MEYERTEC МТК-СТ1 совместно с нагревателем MEYERTEC MTK-ЕН. Термостаты MEYERTEC не требуют настройки – достаточно выставить переключателем температуру в диапазоне от 0 до 60 °C. Нагреватель выбирается в зависимости от габаритов шкафа, способа установки, условий эксплуатации и т.п. Для его подбора Вы можете обратиться в группу технической поддержки ОВЕН. Также в ближайшее время на сайте ОВЕН появится удобный онлайн-конфигуратор для расчета микроклимата шкафов управления, который позволит за 1 минуту подобрать необходимое оборудование исходя из требуемых параметров. Стоимость термостата MEYERTEC МТК-СТ1 составляет 649 руб. (включая НДС). Стоимость нагревателей MEYERTEC MTK-ЕН составляет от 1770 руб. (включая НДС) в зависимости от мощности обогрева.

    2. Нам нужен простой сигнализатор в комплекте с датчиком для контроля за превышением температуры в цехе. Высокой точности измерения не требуется. Какой прибор с минимальной ценой вы можете предложить?
    Для решения подобной задачи можно использовать термостаты MEYERTEC MTK-CT. Обладая встроенным реле с высокой коммутационной способностью (~250 В, 10 A), термостат может управлять различной нагрузкой. Прибор представляет собой простейший регулятор со встроенным биметаллическим термометром. Он не требует настройки – достаточно выставить переключателем температуру в диапазоне от 0 до 60 °C, и термостат начнет управление по типовой логике «нагреватель» или «холодильник». Для сигнализации превышения температуры воздуха рекомендуется использовать термостат MEYERTEC MTK-CT0. Стоимость прибора составляет 649 руб. с НДС.

    3. В какой части шкафа следует установить нагреватель для равномерного обогрева оборудования?
    По законам физики теплый воздух поднимается вверх, поэтому нагреватель MEYERTEC MTK рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа.

    4. Мы хотим использовать шкаф управления с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Сохранится ли степень защиты шкафа при использовании вентиляционных решеток KIPVENT?
    Впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT имеют степень защиты IP54. Поэтому если шкаф, который вы планируете использовать, имеет аналогичную степень защиты или ниже, то устойчивость шкафа к пыли и влаге как минимум не снизится.

    5. Зачем использовать термостат для нагревателей и вентиляторов? Будут ли приборы работать, если их подключить напрямую к сети?
    Да, нагреватели и вентиляторы можно подключить напрямую к сети. Однако в этом случае обогрев или охлаждение будет включены постоянно, вне зависимости от текущей температуры внутри шкафа. Использование нагревателей и вентиляторов в таком режиме снижает срок их службы, увеличивает энергопотребление и периодичность обслуживания/замены фильтров вентиляционных решеток. Поэтому для управления нагревателями и термостатами рекомендуется использовать термостаты MEYERTEC.

    6. По расчету микроклимата шкафа автоматики, который я выполнил, у меня получилось, что необходимо будет обеспечить обогрев шкафа мощностью 45 Вт. Какие нагреватели лучше использовать: один нагреватель MTK-EH60 или два нагревателя MTK-EH30 + MTK-EH15?
    При выборе нагревателей и вентиляторов рекомендуется использовать данные агрегаты с 20 процентным запасом мощности относительно расчетных значений. Это необходимо не только для компенсации возможных погрешностей расчета, но и для более быстрого выхода на требуемый температурный режим. Поэтому при расчетной мощности обогрева 45 Вт целесообразно использовать нагреватель MTK-EH60.

    7. В какой части шкафа рекомендуется устанавливать впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT?
    Устанавливать впускные решетки с вентилятором KIPVENT лучше в нижней трети шкафа. А выпускные решетки – в верхней трети (как можно выше). Это позволит обеспечить естественную конвекцию, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.

    8. Подскажите: лучше использовать один мощный нагреватель или несколько меньшей мощности?
    По возможности вместо одного нагревателя большой мощности применяйте несколько обогревателей меньшей мощности, разместив их в разных частях шкафа.

    9. Установленное в шкаф оборудование имеет расширенный диапазон температур. Однако мы хотим защитить его от выпадения конденсата. Есть ли у вас решение для этого?
    Даже если в холодное время года обогрев оборудования внутри шкафа не требуется, для защиты от выпадения конденсата рекомендуется применять щитовые нагреватели и термостаты MEYERTEC.
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 08.09.2016 в 15:06.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги,

    Вопрос к тем, кто использует при сборке шкафов устройства поддержания микроклимата (любых производителей) - при установке в шкафу одновременно вентилятора и нагревателя Вам удобнее устанавливать один сдвоенный термостат или два одиночных термостата? Выбор того или иного варианта связан с удобством монтажа или с разницей цен на разные виды термостатов?

    Также небольшой вопрос по нагревателям - как часто приходится устанавливать нагреватели мощностью более 150 Вт ?

    Спасибо за комментарии!

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте !

    когда будут доступны для заказа мтк-30ен 30, дилер сказал что, пока их нет..

  8. #8

    По умолчанию

    Павел, здравствуйте!

    Весь ассортимент нагревателей доступен для заказа, в том числе и MTK-EH30. Нагреватели в наличии на нашем складе.
    Напишите, пожалуйста, в ЛП какой это дилер. Свяжемся с ним.

    Спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    здравствуйте!

    шкаф у нас как бы уже с оборудованием под расширенный диапазон температур, но вот нужно чтобы не запотевало окошечко.
    присматриваю MTK-SH10.
    поместить на рамку, прижимающую стекло, и держать его всегда включенным (может быть при каких-то условиях можно и выключить, но при каких?)

    я так понимаю большой мощности тут не надо, достаточно приподнять температуру стекла на полградуса относительно атмосферы.
    однако, MTK-SH10 разогревается до 155 градусов....

    Собственно вопрос вот в чем:
    - можно ли запитать MTK-SH10 не номинальными 240v ac/dc, а 24vdc? будет он тогда греть в режиме 1Вт или вообще не будет работать?

  10. #10

    По умолчанию

    Хотелось бы как-то разобраться...
    А можете направить вопрос китайскому поставщику этих нагревателей?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 09:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  3. б/у ик нагреватели.
    от rahu03 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:18
  4. Чем коммутировать нагреватели
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 14:50
  5. Шлейфовое соединение шкафов
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 22:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •