Доброго времени суток, уважаемые!

Собственно проблема:

Управляю работой ПЧВ1 (простейший вариант - вкл/выкл, задать скорость ) по Modbus RTU, MS 3.7, OWEN OPC сервер.
По логике работы необходимо остановить ПЧВ при пропадании связи по RS485 - это реализуется элементарно.
А вот при восстановлении связи мне необходимо чтобы ПЧВ (и соответственно двигатель ) оставался выключенным.
Понятно, что нужно использовать параметр 8-04

Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
связи;
─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
связи;
─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
частотой, пока не возобновится связь;
─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
частоте, пока не возобновится связь;
─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
перезапуска через ЛПО или цифровой вход;
─ «7» – выбор набора Setup 1: изменение на Setup 1 при восстановлении связи
после таймаута командного слова;
─ «8» – выбор набора Setup 2: изменение на набор Setup 2 при восстановлении
связи после таймаута командного слова
Понятно, что значения 0-4 не подходят сразу.
Значение 5 требует манипуляций с ПЧВ для возобновления работы.
Вроде бы можно использовать значения 7 или 8....

ОДНАКО!!!
Я нигде не могу найти описание того ЧТО входит в Setup 1 и КАК его задать!!!

Пожалуйста, ткните пальцем в нужное место, если конечно не сложно.