    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Та нормально все будет работать, сейчас выбор оптопар очень большой, можно подобрать под любые требования. Есть двойные в одном корпусе, Анатолию сразу один оптрон на 2 канала. И изоляция у них даже в смд варианте 5000 в.
    Нужно что бы тянул промежуточные реле, пневмораспределители и пускатели на 24вольта ...Тут высокое напряжение изоляции и не нужно .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Нужно что бы тянул промежуточные реле, пневмораспределители и пускатели на 24вольта ...Тут высокое напряжение изоляции и не нужно .
    А разве к транзисторным выходам в дискретных модулях цепляют силовые цепи напрямую без драйверов? Хотя если сами делаете модуль то схемо-технически и по цене нету проблем раскачать мощный полевик, и сделать силовой выход. Но в любом случае опто-развязка по входу и выходу обязательна, а так-же сделайте опторазвязку по интерфейсу , так-как очень легко вывести из строя ПР-ку.

  3. #383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    А разве к транзисторным выходам в дискретных модулях цепляют силовые цепи напрямую без драйверов? Хотя если сами делаете модуль то схемо-технически и по цене нету проблем раскачать мощный полевик, и сделать силовой выход. Но в любом случае опто-развязка по входу и выходу обязательна, а так-же сделайте опторазвязку по интерфейсу , так-как очень легко вывести из строя ПР-ку.
    ну хотя бы реле и контактор 1-2 величины надо иметь возможность включать без дополнительной развязки. то есть 1-2 ампера.
    ну или строго соответствовать спецификации на этот выход у овена.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.05.2021 в 12:13.

  4. #384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ну хотя бы реле и контактор 1-2 величины надо иметь возможность включать без дополнительной развязки.
    та если после оптрона раскачать мощный полевик то контактор любой величины можно подключать и любой пневмораспределитель и клапан.

  5. #385

    По умолчанию

    так я не против, а очень даже за!!! я говорил о том, что оставить только оптрон это не комильфо. никто не говорит про лютый полевик, но явно мощнее, чем оптрон!

  6. #386
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Неужели стандартного выхода не хватит для обычных катушек клапанов или пускателей?

    Транзисторный выход.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Неужели стандартного выхода не хватит для обычных катушек клапанов или пускателей?

    Транзисторный выход.PNG
    так оптрон вроде не вывезет 400 мА напрямую? или я ошибаюсь?

  8. #388
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    так оптрон вроде не вывезет 400 мА напрямую? или я ошибаюсь?
    Там наверника стоит транзистор , вот и просил у кого есть железо , посмотреть маркировку , что бы было как у Овен.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #389

    По умолчанию

    Анатолий, никто без драйвера не подключает транзисторные выходы к силовым цепям. Там стоит опто-транзисторный ключ на 60в 500 ма и все.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.05.2021 в 08:51.

  10. #390
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Анатолий, никто без драйвера не подключает транзисторные выходы к силовым цепям. Там стоит опто-транзисторный ключ на 60в 500 ма и все.
    Я не собирался ключ напрямую ставить , пока еще в уме. Обычно после оптрона ключ ставят ...Что бы не изобретать велосипед и спросил какой стоит на плате , если что свой выберу, нет проблем.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •